空调水和给排水管道穿过二次隔板墙是否必须加套管?
kangguofei
kangguofei Lv.2
2007年06月27日 22:25:26
只看楼主

我们正在施工一个奥运工程,空调水管(镀锌管)、冷凝水管(镀锌管)和给排水管(给水、中水、冷热水)都要求保温,因为室内二次隔板墙较多,管道穿过二次墙也多,目前我们都加了刚套管,但感觉没什么作用(套管难于固定),请问:1、套管起什么作用,什么起那况下加?2、上述情况是否必须加?请教各位大虾了!

我们正在施工一个奥运工程,空调水管(镀锌管)、冷凝水管(镀锌管)和给排水管(给水、中水、冷热水)都要求保温,因为室内二次隔板墙较多,管道穿过二次墙也多,目前我们都加了刚套管,但感觉没什么作用(套管难于固定),请问:1、套管起什么作用,什么起那况下加?2、上述情况是否必须加?
请教各位大虾了!
免费打赏
空01
2007年06月28日 10:07:30
2楼
要加,因为你这个是奥运工程:)主要是保温管穿墙还是加好些
回复
heijindishi
2007年06月28日 10:10:47
3楼
但感觉没什么作用(套管难于固定)?怎么会有这种想法?奥运工程的施工方连套管的固定都有难度的话,说不过去啊。
套管的作用很多,你可以查看相关资料
关于套管的作用:
http://co.163.com/forum/content/598_228535_1.htm
回复
hnyzhdx
2007年06月29日 10:58:48
4楼
加  一定要加  只要穿墙就需要++  作用是以后墙体下垂  重力不是直接作用在管子上 还有没有套管的话   你的冷凝水管的凝结水就直接作用在墙上了
回复
huvv1745
2007年07月19日 19:21:36
5楼
一定要加,空调管热胀冷缩,如果不加套管,穿墙处的抹灰面会开裂的
回复
jjr3013568
2007年07月20日 17:53:35
6楼
是的,这种管还有一个作用就是以后的检修,你想如果要把管子取下来,没有套管不得砸楼板吗?这会破坏结构的.
回复
灬天蝎乄
2007年07月22日 09:47:26
7楼
我们施工的时候,好多就不加了,嘿嘿
回复
niuzhandong007
2007年07月23日 22:34:31
8楼
穿墙就要加 但看穿的是什么墙穿墙,排水出户,人防墙\普通墙是不一样的
有用钢性防水的 有用柔性的