我们正在施工一个奥运工程,空调水管(镀锌管)、冷凝水管(镀锌管)和给排水管(给水、中水、冷热水)都要求保温,因为室内二次隔板墙较多,管道穿过二次墙也多,目前我们都加了刚套管,但感觉没什么作用(套管难于固定),请问:1、套管起什么作用,什么起那况下加?2、上述情况是否必须加?请教各位大虾了!
我们正在施工一个奥运工程,空调水管(镀锌管)、冷凝水管(镀锌管)和给排水管(给水、中水、冷热水)都要求保温,因为室内二次隔板墙较多,管道穿过二次墙也多,目前我们都加了刚套管,但感觉没什么作用(套管难于固定),请问:1、套管起什么作用,什么起那况下加?2、上述情况是否必须加?
请教各位大虾了!
2楼
要加,因为你这个是奥运工程:)主要是保温管穿墙还是加好些
回复
3楼
但感觉没什么作用(套管难于固定)?怎么会有这种想法?奥运工程的施工方连套管的固定都有难度的话,说不过去啊。
套管的作用很多,你可以查看相关资料
关于套管的作用:
http://co.163.com/forum/content/598_228535_1.htm
回复
4楼
加 一定要加 只要穿墙就需要++ 作用是以后墙体下垂 重力不是直接作用在管子上 还有没有套管的话 你的冷凝水管的凝结水就直接作用在墙上了
回复
5楼
一定要加,空调管热胀冷缩,如果不加套管,穿墙处的抹灰面会开裂的
回复
6楼
是的,这种管还有一个作用就是以后的检修,你想如果要把管子取下来,没有套管不得砸楼板吗?这会破坏结构的.
回复
7楼
我们施工的时候,好多就不加了,嘿嘿
回复
8楼
穿墙就要加 但看穿的是什么墙穿墙,排水出户,人防墙\普通墙是不一样的
有用钢性防水的 有用柔性的
回复