零线是否接地的问题
ahoo2005
ahoo2005 Lv.3
2007年06月27日 21:15:28
只看楼主

求教各位: 我的进线电源为三项火线加零线,通过DZ20LE开关后到用电设备,发现设备预留接线端为3相火线加地线。设备均为车床、钻床。请问我的零线是否该接地。另外求教如果零线悬空,当三相电源不平衡时,DZ20LE断路器是否会跳

求教各位:
我的进线电源为三项火线加零线,通过DZ20LE开关后到用电设备,发现设备预留接线端为3相火线加地线。设备均为车床、钻床。请问我的零线是否该接地。另外求教如果零线悬空,当三相电源不平衡时,DZ20LE断路器是否会跳
免费打赏
lwlsyj
2007年06月28日 10:10:46
2楼
三相四线制,保护接零,零线当然要接上了,零线不要太细了.
回复
ahoo2005
2007年06月28日 20:11:02
3楼
三相四线制,保护接零,零线当然要接上了
请问2楼 零线应该接哪?因为用电设备并没有预留零线位置
回复
lilin1017@co163
2007年06月29日 20:42:31
4楼
过四极漏点开关,零线最好不要接地,否则容易跳闸。最好用三极漏电开关,保护接零。如果零线悬空,当三相电源不平衡时,DZ20LE不会跳闸。
因为零序互感器没有感引出漏电电流。
回复