各位高手请教变配电所设计最主要的是要搞清哪几个问题啊?

各位高手请教变配电所设计最主要的是要搞清哪几个问题啊?
免费打赏
dancerlee
2007年06月27日 14:48:53
2楼
自己顶起再说!
回复
jjcjjc5
2007年06月27日 14:52:59
3楼
变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)的规定。
第3.1.2条 配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。
第3.1.3条 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。
第3.1.4条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
第3.1.5条 落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
第3.1.6条 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。
第3.1.7条 当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。
第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。
回复
dancerlee
2007年06月27日 15:13:46
4楼
回复
kyzy_0731
2007年06月27日 19:39:02
5楼
主接线主要有以下几种常用方式:1、单母线接线2、单母线分段接线3、双母线接线4、双母线分段接线5、增设旁路母线或旁路隔离开关的接线6、桥式接线等
至于二次系统主要就是继电保护,建议查阅《电力工程电力设计手册》
回复
xuchun62
2007年06月28日 12:59:28
6楼
供电设计的一般原则、主要内容和程序
工厂供电设计:变配电所设计、配电线路设计、电气照明设计
供电系统设计一般分初步设计阶段和施工图设计阶段。初步设计主要落实供电电源和供电方式,确定供电系统方案;施工图设计阶段则依据初步设计方案具体绘制施工图,选定电气设备并编制概算。
一 工厂供电设计必须遵循的一般原则
1.必须遵守国家的有关法令、标准和规范,执行国家的有关方针、政策,包括节约能源、节约有色金属等技术经济政策。
2.保证人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,设计中应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。
1. 必须从全局出发、统筹兼顾、按照符合性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。
2. 正确处理近期建设和远期发展的关系,作到远近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。

二 供电设计的主要内容
1.按照工艺和公用工程所提供的用电设备资料,求计算负荷。
2.根据负荷等级和计算负荷,选择供电电源、电压等级和供电方式。
3.确定功率因数和无功补偿容量。
4.根据环境和计算负荷,选择变电所位置、变压器数量和容量。
5.确定变配电所主接线和户外高压配电方案。
6.选择并效验电气设备和配电线路导线截面。
7.继电保护系统设计和参数整定计算。
8.防雷设计和接地设计。
9.照明系统设计
10.绘制供电系统施工图。
11.核算建设所需器材和总投资。


三 工厂供配电系统的图纸
在工厂供配电系统设计中应提供以下图纸资料
1.工厂总降压变电所、车间变电所、配电所的设计说明书、设备材料清单及工程预算、主电路图、平剖面图、二次回路图及其他安装施工图与施工说明书。
2.工厂厂区配电线路设计说明书、设备材料清单、工程预算、厂区配电线路系统图和平面图、电杆总装图及其他安装施工图和施工说明书。
3.车间配电线路设计说明书、车间配电线路系统图和平面图及其他安装施工图和施工说明书。
4.厂区室外照明和车间(建筑)内照明的设计说明书、设备材料清单及工程预算、照明系统图和平面图及其他安装施工图和施工说明书。
回复
dancerlee
2007年06月28日 13:35:41
7楼
谢谢大家!学习了!
回复
hubeixp
2007年06月28日 17:16:53
8楼
学习了
回复
bbss1117
2007年07月23日 10:22:38
9楼
谢谢
回复
voodoohuan
2007年12月30日 14:43:51
10楼
《10kV及以下变电所设计规范》
回复
pecke
2008年08月01日 15:14:10
11楼
配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。
