前几天我公司的某台变压器低压侧主开关跳闸,额定电流3200A,实际运行电流约2000A,全面检查线路后也未找到明显故障原因,求高人解答可能是什么因素导致跳闸?

前几天我公司的某台变压器低压侧主开关跳闸,额定电流3200A,实际运行电流约2000A,
全面检查线路后也未找到明显故障原因,求高人解答可能是什么因素导致跳闸?
免费打赏
thzyx
2007年06月27日 14:23:22
2楼
1\大功率设备启动,过流动作;
2\没有保护动作现象吗???????
3\电压波动,脱扣
回复
zigj
2007年06月27日 15:52:18
3楼
1.欠压脱扣
2.有的开关带接地故障保护,查是否有接地的地方
回复
hubeixp
2007年06月27日 17:51:59
4楼

我同意3楼的这两点
回复
kyzy_0731
2007年06月27日 19:03:57
5楼
检查之后是否再次合闸?合闸之后有无再次跳闸现象?可逐步试投负荷,着重检查负荷有无短路及接地等故障,另高压侧有无保护动作?
回复
yxiaofeng07
2007年07月01日 13:45:16
6楼
是不是电磁式断路器,有可能是大设备启动时,瞬时动作脱扣或电压波动欠压不能可靠吸合所致。
回复
3ltq
2007年07月01日 17:26:56
7楼
比较同意3楼的说法,还有就是断路器的整定没调好。不知你们用的是什么型号的断路器?
回复
hhilcb
2007年09月01日 11:58:34
8楼
诚邀加入低压断路器技术交流群10559732
回复
qqqqwwweer
2007年10月15日 19:01:58
9楼
w 我站的开关跳闸的时候,怎么不动作呢,信号没有 发出,是否跳闸机构坏了?谢谢
回复
qqqqwwweer
2007年10月15日 19:02:37
10楼
比较同意3楼的说法,还有就是断路器的整定没调好。不知你们用的是什么型号的断路器?
回复
goood98d
2007年11月21日 22:33:36
11楼
1,万能式断路器的整定是不是整定的太小了叫帮你做成套的技术人员来查一下,可以在智能控制器上的按故障查询键(不知你的断路器是那家的)可以查出来在那一相,是过载,还是短路,都能看出来的;
2,电网不稳定,把欠压脱扣器的加延时,或者增加延时时间
3,欠压脱扣器有可能烧坏
回复