多跨门式钢架但是只有一跨有吊车的问题
溪云初起
2012年11月06日 22:38:07
只看楼主

4跨的门刚,但是只有第二跨有吊车,吊车两边的柱子肯定要做刚接了,其他跨的柱子需要做刚接吗?还是只做铰接就行了?如图比如说A轴和U轴

4跨的门刚,但是只有第二跨有吊车,吊车两边的柱子肯定要做刚接了,其他跨的柱子需要做刚接吗?还是只做铰接就行了?如图比如说A轴和U轴

未命名.jpg

免费打赏
yubo8510
2012年11月09日 16:27:57
12楼
学习了
回复
神易
2012年11月10日 16:23:25
13楼
大家继续讨论
回复
zhugenzheng
2012年11月12日 22:10:44
14楼
刚接和铰接都试一下,对比计算结果
回复
guanshaorong
2013年05月02日 16:16:07
15楼
能否把模型传上来一起讨论交流学习一下?
回复
entao5271315
2013年05月02日 19:20:43
16楼
两边的可以铰接,不过,门式钢架的柱脚 跨度比较大的 我们一般做刚接