4跨的门刚,但是只有第二跨有吊车,吊车两边的柱子肯定要做刚接了,其他跨的柱子需要做刚接吗?还是只做铰接就行了?如图比如说A轴和U轴
4跨的门刚,但是只有第二跨有吊车,吊车两边的柱子肯定要做刚接了,其他跨的柱子需要做刚接吗?还是只做铰接就行了?如图比如说A轴和U轴
2楼
吊车两边的柱子要做刚接了,其他跨的柱子可以做铰接。
回复
3楼
其他的可以铰接
回复
4楼
可以的 计算假定主要满足实际情况
回复
5楼
都可以做铰接
回复
6楼
本人此领域新手,学习了
回复
7楼
你这个吊车几吨啊,要是10吨以下,用得不频繁,都可以做铰接。
回复
8楼
看位移是否满足有吊车厂房要求,满足的话可以都用铰接。柱间支撑间距别太大。
回复
9楼
由于含吊车钢架的位移要求比较严格,从节省造价角度,做成刚接的比较有利。
关于非吊车跨柱顶位移取值,建议多与总工或者审图单位沟通。
希望你能持续更新信息,大家多交流。
回复
10楼
我学习了
回复
11楼
,学习了
回复