关于住宅客厅阳台空调冷凝水管
gejianfeng2000
2007年06月27日 10:27:32
只看楼主

如果住宅客厅空调立式机的冷凝水管排至阳台雨水的地漏,可行否?现在唯一不敢把握的就是水量的多少,及阳台地漏周围是不是经常是湿的!!请教了!!谢谢!!!!

如果住宅客厅空调立式机的冷凝水管排至阳台雨水的地漏,可行否?现在唯一不敢把握的就是水量的多少,及阳台地漏周围是不是经常是湿的!!
请教了!!谢谢!!!!
免费打赏
huhu8107
2007年06月27日 11:03:11
2楼
一般不能合用的。
回复
水锤
2007年06月28日 08:26:14
3楼

阳台雨水底部是间接排水,空调冷凝水也是间接排水。应该可以吧
不知道大家都是怎么做的?
回复
yuer2208
2007年06月29日 11:30:10
4楼
应该分开吧,我们现在做的住宅楼有专用的空调搁板,在搁板旁设排水管就可以,支管接到搁板上。阳台设地漏单独排水。《建筑给水排水设计规范》第4.9.12条 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
回复
yuer2208
2007年06月29日 11:32:36
5楼
阳台地漏用DN75足够了。
回复
fzq19760709
2007年06月29日 16:20:11
6楼
住宅客厅空调立式机的冷凝水管排至阳台雨水的地漏,可行。我们重庆都是这样做的,不管是实际使用和审图公司没有任何问题。1、高层阳台雨水立管多采用100,地漏采用75;多层阳台雨水立管多采用75,地漏采用50。通水能力是没有任何问题的:使用空调时,都是热的时候,是不会下雨的,立管里就只有空调冷凝水;下雨时,也多数情况也不会使用空调,也不会有空调冷凝水。2、地漏周围200范围内做防水。
回复
water_1786
2007年06月30日 08:00:46
7楼
可以,空调排水很少,比较干净,可排入雨水啊!
回复
zzx1354
2007年06月30日 12:28:06
8楼
有这种做法
空调冷凝水管和阳台雨水管合用
回复
sweet725
2007年07月01日 10:03:24
9楼
顶六楼
回复
lyg81_2004
2007年07月01日 10:45:10
10楼
规范有规定要单独排放,可我个人感觉太浪费,我认为可以直接排到雨水地漏里。
回复
fangcaixia
2007年07月01日 10:58:51
11楼
可以
回复

相关推荐

APP内打开