新建电厂倒送电之前要做那些工作?大家能讨论一下么?
新建电厂倒送电之前要做那些工作?大家能讨论一下么?
2楼
首先,解开发电机出口与母线连接的螺栓,使发电机与系统断开连接。保证倒送电后没有电通到发电机,目的是为了防止倒送电对发电机冲击使其烧坏;其次,检查接线是否正确以及各开关位置是否放在停机位置上;最后,通知电站各部门做好倒送电准备。
回复
3楼
这个。。。主要是为了做变压器冲击实验吧~~~
^_^
回复
4楼
电厂运行需要电源,特别是火电厂的锅炉用电设备更多,在锅炉点火前,必须要有相当容量的供电设备给风机、水泵等设备供电,所以,需要外部电源给电厂供电,给电厂供电往往叫倒送电。
电厂自用电的变电所叫厂用变,倒送电之前,与厂用变有关的系统设备必须安装完毕,并所有试验合格。确定倒送电方案,经电力部门同意,把外系统的电源与厂用变接通。
回复
5楼
倒送电计划,安全措施,组织措施,技术措施,倒送电方案要经总工批准,继电保护定值,应急预案等
以及调度部门的新设备投运批准书,启动方案等
回复
6楼
电厂自用电的变电所叫厂用变,倒送电之前,与厂用变有关的系统设备必须安装完毕,并所有试验合格。确定倒送电方案,经电力部门同意,把外系统的电源与厂用变接通。高备变所有的保护校验完毕,具备投运条件,很简单的
回复
7楼
:victory: :lol
回复
8楼
励磁下面接个电炉```
我常搞的`
回复
9楼
按标书上的投运规程来,要有依据,不然出乱子谁都端不起
回复
10楼
依楼主说应该是发电厂升压站反送电。
一次设备绝缘、试验、二次保护、装置、仪表精度、定值、连锁闭锁、接地、地网、线路试验都合格。
有启备变的,发电机变压器组出口刀闸断开、高厂变低压侧开关在检修位。没有启备变,由高厂变兼做启备变的,发电机出口开关断开,由主变—高厂变反送厂用电。
送电必须由电网定相、核相。定相要一相一相来。
回复