现浇楼屋面砌体结构设置圈梁的必要性?大家讨论
hhry555
hhry555 Lv.2
2007年06月27日 09:06:21
来自于砖混结构
只看楼主

一个设计院总工说现浇楼屋面砌体结构要设置圈梁;而且我所知道的北京、上海设计也都是这样做的,大家讨论一下必要性

一个设计院总工说现浇楼屋面砌体结构要设置圈梁;而且我所知道的北京、上海设计也都是这样做的,大家讨论一下必要性
免费打赏
wwzzgg1973
2007年06月27日 15:36:12
2楼
有必要层层或隔层设置圈梁,也只是个构造措施,整个建筑平面在水平方向有一道闭合的圈梁较好.
回复
hhry555
2007年06月27日 18:30:39
3楼
我的看法现浇楼屋面砌体结构是没必要设置砼圈梁的,现浇板已经将整个楼面形成整体了;如果是非整体预制楼屋面有必要根据横墙疏密层层或隔层设置圈梁
回复
zhugeguang
2007年06月27日 21:37:22
4楼
现浇板可不设圈梁是抗震规范的规定。而砌体规范构造规定要设圈梁,而且是黑体字。两本规范的出发点不同。砌体规范,是为了加强墙体的刚度,提高其抗裂能力。我个人认为,砌体规范要求设圈梁,没分现浇和预制板的情况,现浇板也可以不设圈梁。因为,圈梁和现浇板比,对于提高墙体的竖向刚度有限。只是个人意见,不见得正确。
回复
hhry555
2007年06月28日 11:46:05
5楼
砌体规范 GB 50003-2001
7.1对设置圈梁做了规定。

建筑抗震设计规范 GB 50011-2001
以为下强制条文
7.3.3 多层普通砖、多孔砖房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求:
1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木楼、屋盖的砖房,横墙承重时应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时每层均应设置圈梁,且抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。
2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。


两规范对设置圈梁有一定差异,产生差异的原因可能是编制规范不是同一批人员,同一时间,砌规编制在后,其编制人员没有认真看抗规,这就给具体设计工作带来一定麻烦(其它规范与规范间也有类似情况)。
4楼所说现浇板也可以不设圈梁,结构刚度主要靠砌体承担是正确的,符合抗规规定的意图,但具体执行就要两规范都照顾到,否则审图也难通过。