我这里有一台冷水机组,蒸发器是板式换热气的,水泵和压缩机是连动关系,基本上水泵上电就一直运转的,但是下班时同时断电,现在板换漏气,并进水了,大家帮帮我想想办法该怎么解决?为什么板换会漏气? 小弟现在着急!!!!!大家帮忙下谢谢8匹涡旋式压缩机
我这里有一台冷水机组,蒸发器是板式换热气的,水泵和压缩机是连动关系,基本上水泵上电就一直运转的,但是下班时同时断电,现在板换漏气,并进水了,大家帮帮我想想办法该怎么解决?为什么板换会漏气?
小弟现在着急!!!!!大家帮忙下谢谢
8匹涡旋式压缩机
2楼
水泵延时关闭应该保险一些。若二者同时关闭,制冷管路中的制冷剂要继续从板换里的水中吸热,因为板换容水量非常少,导致板换温度迅速下降,低于0℃,就可能导致板换冻破。
回复
3楼
谢谢北冰洋,那水路还要在加装个水流开关吧,客户还要加个水压开关有必要吗?
回复
4楼
换个好一点的板换,例如阿法拉伐的,除经久耐用外,还不怕冻结。
回复
5楼
去那里有卖这种板换的呢?价格又是多少呢?
回复
6楼
广州有。价格当然是贵的。
回复
7楼
特灵的机组板换也会坏掉 双系统的坏掉了一半,换了一个套管的,不知道会不会另外一半也会坏,郁闷中。
回复
8楼
质量肯定重要
回复
9楼
北冰洋说的很对。
水泵在机组停机后都需要延时运行最少30分钟,以确保系统、换热器的温度平衡。
如果是大机的话,有可能控制柜也需要冷却水降温,所以,在机组停机时,水泵延时运行是非常重要的。
水路的水流开关,一般的机组应该都带着,如果没有,在水路加装压差开关就可以了。
回复
10楼
顶
回复
11楼
需要延时那么久吗?我现在这里就买到个延时3分钟怎么办?不会又坏掉吧!!!!那我就要自杀了
回复