今日上午七点,阳台突然掉了下来!经现场踏勘,发现阳台挑板钢筋放错了位置,而且钢筋为Φ8@200钢筋,挑板外挑1.1m。大家说说如何加固最合理!
今日上午七点,阳台突然掉了下来!经现场踏勘,发现阳台挑板钢筋放错了位置,而且钢筋为Φ8@200钢筋,挑板外挑1.1m。大家说说如何加固最合理!
12楼
支持7楼的意见
回复
13楼
3楼的做法完全可行
7楼的第一条说的毫无道理,第二条做法相对3楼的更保险,也合理,但是我建议用混凝土叠合层的做法代替在室内板上开槽,施工更方便。
回复
14楼
又给工程人员敲了次警钟啊!!!
回复
15楼
为安全起见建议作成梁式阳台
回复
16楼
又给工程人员敲了次警钟啊!!!
回复
17楼
这个阳台掉得真有水准,玻璃窗都没掉,它倒是先掉下来了,佩服呀!
回复
18楼
我还是支持化学植筋的方法,此方法简单可行.
但是我觉得就是要符合规范中的锚固长度和搭接面积的要求!!!!
回复
19楼
先查没掉下来的。。。
同意3楼的
回复
20楼
佩服你了
回复
21楼
3楼的,真值得仰慕!!
回复