今日上午七点,阳台突然掉了下来!经现场踏勘,发现阳台挑板钢筋放错了位置,而且钢筋为Φ8@200钢筋,挑板外挑1.1m。大家说说如何加固最合理!
今日上午七点,阳台突然掉了下来!经现场踏勘,发现阳台挑板钢筋放错了位置,而且钢筋为Φ8@200钢筋,挑板外挑1.1m。大家说说如何加固最合理!
2楼
还有一张!
回复
3楼
这个已经不是加固的问题了。
重新植筋,做一个阳台就可以了。
所有的悬挑构件应当注重面筋的配置和位置正确,同时,底筋和分布筋也要给予充分的考虑。
给一些建议:
1.为了更有效地控制裂缝和挠度,后加构件应当在受力和构造上加强配筋;
2.将来阳台的栏杆不要用砌砖这种做法了,不好看,自重又大,采用通透的钢化玻璃或钢栏杆即可;
3.植筋深度一定要保证,选用喜利得或者慧鱼这种品质上非常有保证的植筋胶;
4.不必将阳台板做得很厚,控制在100mm~120mm以内;
5.面筋采用Φ12@100的已经相当富余了,底筋Φ10@100,分布筋Φ8@200;
6.面筋和底筋之间必须加上相当数量的马镫,保证阳台板的有效厚度,保证面筋不下沉,浇砼的时候,将面筋往上提一下再振捣。
7.混凝土强度比原结构高一个等级,且不低于C30。
8.10d之内充分养护,10d之后可以视砼强度的提升情况,在10d~14d之间拆模,20d后可逐渐上荷载。
希望这样的回答能让你满意。也希望这样的解决方案能帮到你的忙。
我是深圳的慕飞!如果有需要,你可以找我。
【QQ】 574558896
【Shop1】
http://shop34891520.taobao.com/
【Shop2】
http://574558896.paipai.com/
[
本帖最后由 john_murphy 于 2008-11-20 10:28 编辑 ]
回复
4楼
谢谢您的热心解答!我用过您的植筋加固表格,十分不错,但植筋规范的要求这么严格,施工的难度真的是太难了!
回复
5楼
仅仅是阳台掉下来了吗?反映出整体的质量令人担忧。
回复
6楼
小心了,再过段时间可能房子都被风吹走了,哈........
回复
7楼
我不同意三楼的处理方案,原因是:
一、化学植筋与原结构的钢筋的关系应看成搭接,所有钢筋在受力最大截面上搭接违反规范要求。
二、支座处受力钢筋植筋深度无法满足规范关于“负弯矩钢筋向支座内的延伸长度应覆盖整个负弯矩区段”的要求。
建议上部钢筋向内延伸,在室内板上开槽,达到规范要求后向下弯曲,钻孔锚固。
回复
8楼
补充一点:开槽时,应避免损伤原结构钢筋,钢筋锚固后,将槽用环氧砂浆灌实。
回复
9楼
另一种处理方法是:利用阳台栏板,在栏板内做拉杆,在阳台板内做暗梁,然后在新浇板与原板连接处采取锚固措施。欢迎指正,也欢迎探讨。E-mail:guo_w07@126.com
回复
10楼
这房子应该首先整栋楼重新检查,而且是钢筋探测仪逐根逐根的探测。
这栋楼的竣工资料已经完全不可信。
而不只是仅仅一个阳台的处理,试想一下明天说不定另外一个阳台掉下来呢?
直接脆断,不是一般的恐怖。
回复
11楼
绝对质量问题,太夸张了,看看华千产品能不能帮助你吧http://blog.sina.com.cn/huaqiantecai
回复