小弟的专业不是制冷的,前些日子想往这方面发展一下,因为是想做附加产品 和服务的,所以很需要了解中央空调使用面积和电机功率方面的关系有没有类似于这方面的公式或大体换算方法?比如,四千平米的建筑,使用电力驱动冷水机组,单台机组功率总和是多少?整机电能功率总和是多少?谢谢昂
小弟的专业不是制冷的,前些日子想往这方面发展一下,因为是想做附加产品 和服务的,所以很需要了解中央空调使用面积和电机功率方面的关系
有没有类似于这方面的公式或大体换算方法?比如,四千平米的建筑,使用电力驱动冷水机组,单台机组功率总和是多少?整机电能功率总和是多少?
谢谢昂
2楼
或是有没有一种换算方式可以把制冷量KW/KCAL/BTU/USRT换算成电能KW的?
回复
3楼
有公式,但是没有实用性。主要取决于建筑性质和空调系统形式。
按你的4000平米使用冷水机组,每平米120w,cop取5,机组电功率96kw。
1kw=860kcal/h=3412btu/h=0.284usrt,至于电能,视系统形式而定。
回复
4楼
谢谢楼上的老大
不过不太明白的一点就是,制冷量现在国内的计算单位是KW,这个KW是否就直接等于电能的计量KW呢?
网上还有一种数据,1P=2500W风冷机组 1P=3000W水冷机组,不知这种数据是否正确?
P用于动力单位时分为HP英制和PS公制二种,我们所说的动能电的功率大约是1HP=0.7457KW 1PS=0.735KW,不知HP和PS与上述的P是否一样?
假设昂,我有水冷式中央空调一台使用面积4000平米,冷负荷150W/M2,想换算成电动功率,是否也可以按这种方法换算?
即:4000M2 X 150W = 600KW(总制冷量)
600KW除以3KW(热能单位)=200P X 0.735(动能功率/P)=147KW(功率单位)
也就是说,从使用面积估算此水冷式中央空调系统的电耗总装机容量约为147KW/H,这种算法有可行吗?
哪位常接触中央空调使用面积和电能功率换算方面的高手给指点一下?
基本的热量换算我是有的,只是突发其想,想用平方面积拆算电能功率,只求大体数据就可以.
回复
5楼
楼上的大致这样算只是主机功率,加上水塔,水泵会达到200KW,如果要细算,就一定要看现场,楼高,发热源,光照等都要考虑,使用哪一种机型,如水冷柜,冻水机组都不样。
回复
6楼
首先你要确定你的房间是干什么用的,确定每平米要用大少的制冷量,按每平米150W的制冷量来算4000*150=60KW的机子。在看看需要COP是多少。假如COP2.4 那就是你那个机组总共的功率是25KW
不知对否,我也是新手
回复
7楼
TO楼主4楼的问题:
1.制冷量的1KW不等于电功率的1KW,它们之间有个能效比,根据不同厂家和不同类型的设备有所不同
2.小机中有用P做冷量单位的,水机本人没听说P做单位。
1空调匹=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定最小的能效比EER3.4,所以1空调匹=735*3.4=2499W
3.这里的匹实际叫马力更合适,1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小
4.不可行,首先方法不对。其次请注意你的表达,你要估算的是系统能耗,还需要考虑水泵、冷却塔、
补水设施等的能 耗,以及末端设备能耗。
回复
8楼
你的计算有误
4000M2*150W=600000W=600KW
COP好象不是你需要多少就能做多少的
回复
9楼
1P=??W
是看机组的COP值
回复