单位一台冷冻泵电机95kw,采用星三角启动,接触器是用的三菱sk95,星点接触器sk35接触器,现在问题就是每次启动停机后,星点接触器sk35主触点就烧死不复位,请问前辈这是什么问题引起的
单位一台冷冻泵电机95kw,采用星三角启动,接触器是用的三菱sk95,星点接触器sk35接触器,现在问题就是每次启动停机后,星点接触器sk35主触点就烧死不复位,请问前辈这是什么问题引起的
12楼
请问你有实际测过星三角的启动电流么?
回复
13楼
请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!
回复
14楼
总的来说应是接触器容量选小了,但也不一定和直接启动一样选接触器,因运行的二只接触器是分流的,也就是电机电流的二分之一,Y启动那只可选小点,因为Y只有△电流的三分之一,所以本人以为二只160A和一只95A就应该够了.
回复