请教接触器问题
caodapan
caodapan Lv.2
2007年06月26日 11:40:06
只看楼主

单位一台冷冻泵电机95kw,采用星三角启动,接触器是用的三菱sk95,星点接触器sk35接触器,现在问题就是每次启动停机后,星点接触器sk35主触点就烧死不复位,请问前辈这是什么问题引起的

单位一台冷冻泵电机95kw,采用星三角启动,接触器是用的三菱sk95,星点接触器sk35接触器,现在问题就是每次启动停机后,星点接触器sk35主触点就烧死不复位,请问前辈这是什么问题引起的
免费打赏
dong_yong
2007年06月29日 14:25:54
2楼
35A的接触器可控制15KW三相鼠笼电动机;95A的接触器可控制45KW三相鼠笼电动机.具体去分析
回复
简单信
2007年07月01日 12:47:17
3楼
接触器的容量太小了!你应该考虑更大容量的,95KW的电动机的额定电流应该在190A左右吧!
你的主接触器才是95A的!
回复
kwdqhql
2007年07月07日 16:41:35
4楼
SK35的在380V的情况下只能控制18.5KW的啊!你的是95KW的。接触器太小了
回复
hyderfas
2007年07月07日 17:35:44
5楼
1、接触器容量选择小了。
2、检查星三角启动控制回路,星形启动转为三角型的时间配合,最大可能是星形启动过程中,星形接触器还未断来,三角形运行已经接上,造成三相短路引起星形接触器触头溶死。
回复
wggadn
2007年07月07日 17:42:41
6楼

不错,在这种情况下没有发生因过流引起的短路就算幸运了,你现在只有选取择更大的接触器才行的。
回复
andriy
2007年07月29日 08:46:12
7楼
95KW电机额定电流190A左右,主接触器才选95A的太小了,你用星三角启动的话KM1,KM2最小要选择190A,KM3的话你可以选择小一级别的,(最好是选择使用3个接触一样大,那样比较稳定)
回复
wwwww7888912
2007年07月29日 09:47:13
8楼
95KW电机的额定电流应该是190A.你选的接触器额定电流太小了.应该选250A的差不多,我公司有台90KW的电机选的就是250A的接触器.型号是CJ12-250.线圈电压有220V,380V.
回复
wzzjjzzw
2007年08月01日 17:25:35
9楼
应用CJ20-250的接触器两台,用CJ20-160的接触器一台组成星--三角起动,才能安全的起动95kW的电动机,同时还要考滤起动时的转换时间,以及电动机的功率是否小于供电变压器的60%。
回复
yayacs1980
2007年08月20日 21:10:06
10楼


学习了!
回复
sydyzjl
2007年08月21日 07:12:13
11楼
看来三菱接触器质量很好,裕度很大呀。
回复

相关推荐

APP内打开