系统10kv单相接地,要不要退出电容器组
加菲猫
Lv.12
2007年06月26日 11:26:45
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
有人说中性点不接地系统10kv单相接地,要退出电容器组,不明白为什么?再说我们那电容器太多了有20多组分布各地怎么退啊?
有人说中性点不接地系统10kv单相接地,要退出电容器组,不明白为什么?再说我们那电容器太多了有20多组分布各地怎么退啊?
免费打赏
raver_pan
2007年06月26日 16:37:06
2楼
要
回复
gnq893531
2007年07月05日 15:35:36
3楼
电容器不能过电压运行,发生单相接地时,有两相电压对电容器有伤害。
回复
slz123
2008年02月18日 21:09:16
4楼
电容器低电压保护采得是线电压,单相接地,线电压不变,还是平衡的,所以不用退出电容器