关于审图问题~~大家有碰到吗?
水人1号
水人1号 Lv.12
2007年06月26日 10:38:27
只看楼主

昨天气愤死了,我做了个厂房2层楼的,有8个消火栓,我没有连成环状,有一路进水。审图的意见是对于建规8.4.2条指满足条文前提条件下,要求至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接,并非其他均只须1条进水管与室外管网或消防泵连接,详见条文说明。~我打电话给审图的。我说我看条文说明没有说要连成环状,也不在建规8.4.2的范围内,应该一路进水,不连成环状也可以。审图的说建规8.4.2中也没说少于10个消火栓的可以不连成环状。说我钻牛角尖。照他这么说,如果有500平方的办公,你在规范上找的到500平方的办公不设喷淋的规范吗?哪岂不是也要设喷淋。我觉得规范上有的应该遵守,违反上没有的,只要合理就行。还有本来我做的水表井上只在说明中指明详图在哪里找到。没有加止回阀(详图中有了)。回复要我加,那我想算了,就加吧。现在又来回复意见。说详图中有了,要我取消。我他妈的是不是贱啊。还有我画的图都用DN表示管径。说明中都有公称直径DN与De的对照,给排水制图标准中也有该条,申图的要我用De表示。我拿规范给他看。他说2002年的制图标准他不看的。他说都要看看不过来的。他画图是De表示的。要我改过来。后来好说歹说才说不提了。。。。。。这样的事还有好多,反正要以审图的为标准(规范上没有的都提,我不要做设计了,让审图的做好了),60多岁人了。怎么现在成这样了。我被搞的都不想再搞这个给排水设计了。烦么烦死了,产值么低的很。电气比给排水内容少,产值么高的多。审图么现在老是搞的给排水的最多。。。。。妈的不就是有张证吗?我也有,有什么了不起,我是不想干了。等注册了,我卖证专行的了。(哎前途渺茫啊)

2007年06月26日 11:02:35
2楼
真是有点同情楼主,不过你也不要那么生气,这个你觉得他能改变吗,所以只要坚持自己对的就行,管他的!
回复
saerka_rock
2007年06月26日 12:48:08
3楼
个例个例,千万不要因为某个人,影响你对自己事业的追求!
回复
f_jg2003
2007年06月26日 20:26:15
4楼
这个审图的确有点那个了,我们这儿还好,审图的提出来如果看的确不需要改,回复后大部分还是可以通过的。
回复
zzx1354
2007年06月27日 12:11:23
5楼
就是啊
我们这审图的那个老太太也蛮好的
只要没有特别大的问题,只要回复就可以了
不需要改图纸
回复
政委
2007年06月27日 13:13:12
6楼
审图的说建规8.4.2中也没说少于10个消火栓的可以不连成环状。以后设一个消火栓也要成环,明了没有?

满足规范前题下尽可经济合理能.
回复
xiaxiubiao
2007年06月27日 14:18:19
7楼
这个虽然是没有规范相抵触,但是两路进水还是比较保守的 ,我感觉加好 ,安全些.
回复
helped_001
2007年06月28日 14:35:05
8楼
那个审图的有点变态。
回复
gpechj02
2007年06月28日 22:57:43
9楼
这个有点跟法律上的谁承担举证责任有点类似了。
中国的法律,对于普通老百姓,法律没有禁止的事,你可以去做。对于行政执法机关,法律没有授权的你不能去做。
审图中心和消防审查就好比是行政机关,设计人员就是老百姓。
对于审图的,你的职责是把图纸中不符合规范的内容提出来,这是法律授权你去做的,前提是,你必须要有图纸不符合规范的证据,否则你就是乱用职权。(比如:楼主的室内消火栓只有8个,审图的要成环,就必须要有不成环就违反了规范的证据,很显然他找不到,所以他不应该提)
对于老百姓,如果你设计的图纸内容没有违反规范的,你可以去做。(楼主的室内消火栓只有8个,没有违反规范的条文,楼主是无辜的,是没有罪的,哈哈!)
综上所述,审图的乱用职权,可以去法院告他。哈哈 !
回复
sugch2006
2007年06月29日 09:25:20
10楼
我觉得还是要成环 并做两路进水的 DN和De怎么用也是不一样的
回复
podal123
2007年06月29日 10:09:48
11楼