现正做一工程,属一类防雷,以前没做过,在此向各位请教。因没有条件做独立避雷针,所以在屋面上装设避雷网(<5X5)。查了一下规范,一类防雷的措施中没提到“宜利用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置”。往下再看,二类建筑的措施中也只有一部分建筑“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。只有到三类建筑才有“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。这是否意味着:一类防雷建筑不能使用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置?必须另外敷设扁钢(或圆钢)?
第一类防雷建筑物的防雷措施GB 50057-94
第3.2.1条 第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求:
一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管
等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于
5m×5m或6m×4m。
二、排放爆炸危险气休、蒸气和粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以
下空间处于接闪器的保护范围内;当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应
为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。
三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物
达下到爆炸浓度、长期点燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达
到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可
仅保护到管口。
回复
3楼
版主可能没理解我的意思。防雷规范3.2.4条中提到了一类防雷建筑在没有条件装
设独立避雷装置时的作法。但没提到“宜利用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接
地装置”。往下再看,二类建筑的措施中也只有一部分建筑“宜利用建筑物钢筋
作接闪器”。只有到三类建筑才有“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。这是否意味
着:一类防雷建筑不能使用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置?必须另外
敷设扁钢(或圆钢)?
回复
4楼
个人理解,此时已无法(也无须)考虑反击问题了。
屋面钢筋也可以兼做接闪器,但只是作为辅助措施(或者说只是等电位连
接),还必须另设人工接闪器,如屋面避雷针等;
引下线应可直接利用钢筋。
接地装置可利用基础钢筋和人工接地网之总和。
回复
5楼
接闪器、引下线、接地装置是三个东西。柱子内钢筋做引下线应该是没有任何问
题的。而钢筋做接闪器是从来不可以的,做接地网需要考虑的就是接地电阻值是
否满足了。
回复
6楼
现场条件如何?可否详细说明
回复
7楼
可以采用柱内钢筋做引下线,接闪器、引下线等的做法和二类区别不大,只是屋
面避雷网的间距为5x5m,引下线的间距不大于12m。
回复
8楼
同意楼上
回复
9楼
各位,我们先不讨论一类防雷。请大家看一下《防雷规范》中二类的措施第3.3.5
条第一款,其中明确只提出了某些建筑是“宜利用建筑物钢筋作接闪器”,再看
一下三类的措施第3.4.3条,对适用范围的限制就没有了。回过来,大家再看一类
的措施第3.2.4条,压根就没提“宜利用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装
置”。从规范的这些表达方式来看,对利用建筑物钢筋的条件,三类最宽,二类
其次,一类最紧(很可能就是必须另外敷设,以提高可靠性,当然等电位是仍然
必须要作的)?
回复
10楼
还是不要。
理由是钢筋不是全焊接的,有可能是绑扎的,那么就可能有火花产生,而一类防
雷主要就是爆炸性场所,除非你划错等级,
回复
11楼
我同意一类防雷建筑必须单独做避雷引下线,当然等电位是仍然
必须要作的。
回复