最近一个项目室内做了个小水池,采用的是卫生间的管道拉过来补水,结果吃了个强条,因为《民用建筑节水设计标准》4.1.5黑体字景观用水水源不得采用自来水和地下水井水。怎么处理呢?总不见得为了这么个小水池去搞雨水回收和中水回用吧?手头另外还有个项目,装修阶段加了室内的景观水池和室外的小涌泉水池,因为没有雨水和中水,所以也是采用自来水,担心审图吃强条。因为边施工边装修,室内水池结构已经做了。怎么解决呢?大家来探讨一下。
最近一个项目室内做了个小水池,采用的是卫生间的管道拉过来补水,结果吃了个强条,因为《民用建筑节水设计标准》4.1.5黑体字景观用水水源不得采用自来水和地下水井水。怎么处理呢?总不见得为了这么个小水池去搞雨水回收和中水回用吧?
手头另外还有个项目,装修阶段加了室内的景观水池和室外的小涌泉水池,因为没有雨水和中水,所以也是采用自来水,担心审图吃强条。因为边施工边装修,室内水池结构已经做了。怎么解决呢?大家来探讨一下。
12楼
我也遇到过。跟甲方提出的但是甲方没有用中水或者雨水的预算~最后只能设计的时候用中水,施工的时候甲方自己接的市政给水管网
回复
13楼
直接写一句景观由业主另行委托设计就完了。
回复
14楼
室内小水景么和审图公司沟通一下,说明可能是和人体接触的,不适合使用中水,态度好点,嘴巴甜点,一般都会让你过的.
回复
15楼
我这里的做好了景观水,报自来水公司的时候告诉我景观水不允许接水表,我只好在生活水管上开孔接。
回复
16楼
直接写一句景观由业主另行委托设计就完了。
楼上威武
回复
17楼
楼主说的这个情况的确碰到过 是很恶心的一个强条 这本规范里还有个强条也很恶心
利用市政水压直供,很多时候市政水压只能供一层 结果就出现2套管道。。
景观水 我目前碰到的就是加一个水质净化器 然后就不算直接利用自来水了
不过这也是我们当时忽悠审图的 实际上甲方不会这么做的 能过了审图就行了
实际上安装过程中加一个倒流防止器可能也就可以了吧,可以防止倒流污染。
现在这个节能审查太严了 真的是设计不好做啊 很多时候节能都是在做无用功 反而是不节能
个人意见 仅供参考。
回复
18楼
直接写一句景观由业主另行委托设计就完了。
这个办法好,至于甲方怎么做不用管了,有没人去查到底用了什么水补水。
回复
19楼
景观由业主另行委托设计就完了。
大家都不会有事,审图也好。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
20楼
有道理,鼓励节水是对的,但是一定要考虑各地的实际情况
回复
21楼
对于大家都提出来:景观用水接雨水利用,由甲方另行设计,这点是纯做设计的思路,但是我们做的是总承包项目。我们的项目组及施工队严格按图施工,业主也是直接拿钥匙就行了,才不会给你搞这些。
回复