我公司一期工程用的高压配电柜是上海一开的KYN28A-12,二期用的是宏达电气的KYN28A-12,可是等柜子都安装到位后准备接母排的时候才发现麻烦了,两家柜子的母线室的绝缘支撑套管的布局不一至,母排不能直接相联,没有办法我们只好在母联开关下通过电蓝来进行联接,真是麻烦死了,还多做了18个电缆头,多花了不少钱,还不好看,难道统一标准的柜子也有这样子的事出现,我真是想不到,中国的产品实在是让人头痛,不知道各位网友碰到过这样的事吗?究竟是什么原因导至出现这中现象呢?不解?

我公司一期工程用的高压配电柜是上海一开的KYN28A-12,二期用的是宏达电气的KYN28A-12,可是等柜子都安装到位后准备接母排的时候才发现麻烦了,两家柜子的母线室的绝缘支撑套管的布局不一至,母排不能直接相联,没有办法我们只好在母联开关下通过电蓝来进行联接,真是麻烦死了,还多做了18个电缆头,多花了不少钱,还不好看,难道统一标准的柜子也有这样子的事出现,我真是想不到,中国的产品实在是让人头痛,不知道各位网友碰到过这样的事吗?究竟是什么原因导至出现这中现象呢?不解?
wysh
2007年06月25日 20:59:23
2楼
龙生九子,九子不同样。别说两个公司生产的同型号产品不一样,有些公司自己不同时间生产的同型号的产品都不一样呢。没什么好奇怪的。
回复
banqiao14
2007年06月25日 23:18:12
3楼
这样子会给我们用户造成不必要的麻烦,个人认为还是统一的好。
回复
vbn
2007年06月26日 00:49:18
4楼
二楼的说的对! 不可能统一的。
回复
daesales@co163
2007年06月26日 10:04:07
5楼
这就是中国特色,稍微更改一点就是自己的。其实没必要!统一就好了,竞争质量竞争服务嘛!不过你们处理可能缺少经验,其实在订第二批柜子时可要求厂家按第一批的布置方式生产。
回复
gyy.kf
2007年06月27日 16:32:31
6楼
都是私营厂了,一个打工的和另一个打工的做出来怎么会一样呢?一个厂不同时期做出不同柜子是必然的,不同厂家做出同样的柜子也是有可能的,因为人总是要在这个圈子里转的.
回复
hwc_wy
2007年06月27日 17:11:27
7楼
最早沿袭森源公司的产品图纸的,基本不会有这个问题,关键是后来每个厂家都没有买正规图纸,又是按照自己的思路去改,所以在不同公司产品拼接时出问题了,关键是二期的公司要仔细看一下图纸,和甲方沟通一下,甲方也不要只听型号一样,厂家样本没看一下,没和制造商沟通,所以,问题就出来了,沟通很重要,
回复
wutaixiong
2007年06月27日 18:52:48
8楼
哈哈,都是浙江的厂家,那能按照标准生产?价格便宜了呀,你加电缆头的总成本也比你用其他地方厂家的产品便宜了。
回复
成套毛毛
2007年06月27日 19:06:05
9楼
9494
回复
成套毛毛
2007年06月27日 19:07:12
10楼
当你有后期工程,就要考虑这一点了
回复
banqiao14
2007年06月28日 00:36:30
11楼
所以我们公司三期工程的实施就注意多了,只是不要再出现类似的情况就可以了