壳管式冷凝器单根铜管更换,怎么搞法,要购买什么型号的涨管工具,隔板切管刀,拔管器手动的,要引导器不,谁搞过详细说一下过程,对了使用的工具最好越少越好,能把事搞定,又能节省开支。请论坛里有经验的师傅帮忙解答一下,详细些更好,先谢谢各位了~
壳管式冷凝器单根铜管更换,怎么搞法,要购买什么型号的涨管工具,隔板切管刀,拔管器手动的,要引导器不,谁搞过详细说一下过程,对了使用的工具最好越少越好,能把事搞定,又能节省开支。请论坛里有经验的师傅帮忙解答一下,详细些更好,先谢谢各位了~
22楼
怎么没有人呢,高手你们现身吧
回复
23楼
无论是冷凝器;还是蒸发器;无论是干式的;还是满液式的制冷机组;铜管破裂;就必须更换新的铜管;我每年要给北方的好多厂家去修理各种各样的蒸发器;冷凝器;换铜管看起来很简单;其实;也需要一定的技术含量;并不是用语言来说的;谢谢;仅供参考;需要帮忙;可以QQ936201979;我姓宋
回复
24楼
这个问题直到现在还没有一个完美的答案?
回复
25楼
这么多天还没有解决,谁搞过?
回复
26楼
用文字说不清楚啊,我们天天在做蒸发器,和冷凝器换管天天在做,打电话18001122513告诉你
回复
27楼
在冷媒回收好后,将换热器的压力排空
1拆下换热器端盖
2用专业工具把一头的胀接口打断,要不你拉不出来
3从另一头直接用拉拔器拉出来就行了
4最省事的办法直接用黄铜做几个塞头直接打进去就行了(氨系统不能用黄铜)
以上是满液式蒸发器更换铜管的方法希望对你有帮助
回复
28楼
上传一份PPT,希望对你有帮助!
回复
29楼
1、可不可以上传一些拉管出来的图片呢?
2、如为外螺纹管,铜管拉出来,有没有需要注意的地方?
3、干式蒸发器,如何打要检漏,检出漏的铜管,也就是水侧如何打压?
回复
30楼
谢谢你们,能发一些图片
回复
31楼
多谢各位,请坦诚相说,教小弟一招
回复