求教废气处理
mzhbsbyxgs
mzhbsbyxgs Lv.3
2007年06月24日 17:14:44
来自于大气治理
只看楼主

请教现有含氨废气5000m3/h拟用喷淋塔处理,怎样设计塔的系数呢???

请教现有含氨废气5000m3/h拟用喷淋塔处理,怎样设计塔的系数呢???
免费打赏
solidlei
2007年06月26日 17:06:41
2楼
不知道你要的是哪方面的系数,资料不足

根据你提供的处理量我可以帮你估计出塔内流速及塔径(不过我的只有两层即:填充层和除雾层)
塔内流速大概为1.5m/s
塔径大概要1.2米
塔内压损大概在50-60(mmAq)之间
泵浦要求:5HP即可
回复
mzhbsbyxgs
2007年06月27日 08:09:00
3楼
谢谢2楼,很有用
回复
mzhbsbyxgs
2007年06月27日 08:17:49
4楼
泵浦要求:5HP即可什么意思,扬程5米吗?
回复
xulifu166552
2007年06月28日 16:34:50
5楼
我这里有一种设备,很便宜,比你买304不锈钢材料还便宜!可以按你的要求制作!有需要可以给我留言!
回复
xulifu166552
2007年06月28日 16:36:27
6楼
1HP=0.75kw,是指水泵的功率!
回复
solidlei
2007年07月02日 15:30:40
7楼
楼上的对头!

其实有十足的工作经验,这些自己都可以估算出来。
回复
fylzhy
2007年08月02日 14:47:56
8楼
氨气废气处理还是没有搞过,这方面的经验还是不足,应该和其他容易吸收的废气原理差不多了。现在做废气处理的同志多不多呀?
回复
xlht@co163
2007年08月02日 15:57:34
9楼
氨气浓度多少啊?
回复