请教一个JCCAD问题柱下筏板基础,柱冲切板计算时不满足要求,布置上柱墩之后会重新计算,但是布置下柱墩就不重新计算,这是怎么回事?在查刚性角的时候,为什么上柱墩显示的是柔性柱墩,下柱墩显示的是刚性柱墩?

请教一个JCCAD问题
柱下筏板基础,柱冲切板计算时不满足要求,布置上柱墩之后会重新计算,但是布置下柱墩就不重新计算,这是怎么回事?
在查刚性角的时候,为什么上柱墩显示的是柔性柱墩,下柱墩显示的是刚性柱墩?
xyluolai
2012年11月15日 10:13:58
2楼
都能重新生成冲切啊,不过上和下的大小不同
回复
cf891028
2012年12月18日 09:44:04
3楼
上下柱墩都是刚性柱墩啊
回复
blue03226
2013年12月01日 12:15:52
4楼
上柱墩容易满足。下柱墩不满足。下柱墩一般要做大大上柱墩2倍
回复
一路海哥
2015年09月10日 22:49:55
5楼
柱墩的配筋在哪里看?
回复
kopaulstar
2016年03月11日 09:11:40
6楼
来学习这方面的只是了
回复
不见泰山
2016年04月19日 16:45:00
7楼
为什么计算不同?
回复
ffffff9690
2016年08月24日 15:26:16
8楼
上柱墩小了可能冲切能过去,下柱墩小了冲切不容易过去,下柱墩要大于柱子的冲切面
回复
rwenling1
2017年12月18日 15:49:07
9楼

1.不是没有重新计算,而是因为你是刚性柱墩,在45度冲切线的里面,所以对冲切没有影响,2.按照45度冲切线,上柱墩尺寸大小刚刚满足的(还有筏板的厚度)柔性柱墩的,同样尺寸的下柱墩这时候就是刚性柱墩,把两种柱墩画出来就很好理解了