一台冷藏车,使用4年了,雪种R134,液位满,低压1.2公斤,回气管结霜,风机工作正常.降温慢,降到8度就降不下了
一台冷藏车,使用4年了,雪种R134,液位满,低压1.2公斤,回气管结霜,风机工作正常.降温慢,降到8度就降不下了
2楼
首先考虑是不是缺氟。
低压1.2KG压力,看来是缺氟了。
使用4年应该清清冷凝器了。
回复
3楼
膨胀阀的开启度没调整好。
回复
4楼
应该是缺氟才对啊。。。都用这么久了。。。
回复
5楼
问题已经解决了,是温度探头的故障。造成温度显示不准确,最低显示8度,其他的都没问题。谢谢大家!
回复
6楼
那么低压没什么问题吗??
回复
7楼
低压没问题,因为用的是R134雪种,1.2公斤时,蒸发温度-8度左右,车箱温度已经0度了。大家在工作中要注意了压力表和温度计的故障。