求教没有火灾自动报警的建筑物里面的排烟风机怎么控制
wjn1019
wjn1019 Lv.2
2004年09月24日 10:57:25
只看楼主

本人接到一个改造的工程,办公楼由原来的六层接到八层,暖通说要设机械排烟设施,可按规范及征求甲方意见,不需设火灾自动报警系统,那机械排烟风机我该怎么控制啊?//

本人接到一个改造的工程,办公楼由原来的六层接到八层,暖通说要设机械排烟设施,可按规范及征求甲方意见,不需设火灾自动报警系统,那机械排烟风机我该怎么控制啊?//
免费打赏
wushaoqing
2004年09月24日 11:06:06
2楼
只能在每层加手动起动排烟风机的按钮了.
回复
wjn1019
2004年09月24日 11:14:24
3楼
怎么加啊,放在什么位置,什么按钮?几根线?哪有卖这种按钮的?也许施工的
会问?小弟是新手,请赐教
回复
指尖年华
2004年09月24日 12:33:13
4楼
不会吧,楼主,连按钮是什么都不知道,是学电的吗?
楼主先找书看看基本的电机控制原理。
回复
fire
2004年09月24日 12:40:27
5楼
按钮 PBC-22系列
信号灯 SLC-22系列
回复
cdxzxq
2008年08月26日 15:32:24
6楼
排烟风机只有手动直接控制而无自动控制,不符合GB50116-98第6.3.1.2条。
回复
hutingx8
2008年08月27日 17:15:13
7楼
让厂家做个配电箱过来不就是了,上面有自动手动,启停的,
按钮