本人接到一个改造的工程,办公楼由原来的六层接到八层,暖通说要设机械排烟设施,可按规范及征求甲方意见,不需设火灾自动报警系统,那机械排烟风机我该怎么控制啊?//
本人接到一个改造的工程,办公楼由原来的六层接到八层,暖通说要设机械排烟设施,可按规范及征求甲方意见,不需设火灾自动报警系统,那机械排烟风机我该怎么控制啊?//
2楼
只能在每层加手动起动排烟风机的按钮了.
回复
3楼
怎么加啊,放在什么位置,什么按钮?几根线?哪有卖这种按钮的?也许施工的
会问?小弟是新手,请赐教
回复
4楼
不会吧,楼主,连按钮是什么都不知道,是学电的吗?
楼主先找书看看基本的电机控制原理。
回复
5楼
按钮 PBC-22系列
信号灯 SLC-22系列
回复
6楼
排烟风机只有手动直接控制而无自动控制,不符合GB50116-98第6.3.1.2条。
回复
7楼
让厂家做个配电箱过来不就是了,上面有自动手动,启停的,
按钮