甲方今天问到的几个问题
hnzykt
hnzykt Lv.2
2012年11月04日 22:02:48
来自于中央空调
只看楼主

项目简介:10万平方米住宅,采用单热机组+地板辐射采暖问题1 、单热主机是双机头好,还是单机头机器好,也就是与换热器连接的机头,知道原理的可以简单说一下问题2 、地板辐射采暖的温差(规范设计)是10度的温差,我们设计的也是10度的温差。但是甲方原先的两个项目温差是5度,现在甲方设计的室外+室内埋管,都是按照5度设计、安装的,一直在问我们,不太相信这个温度能够满足室内温度。因为5度或10度的温差,致使管径、水泵有一定的差别,特别是水泵,差一半

项目简介:10万平方米住宅,采用单热机组+地板辐射采暖

问题1 、单热主机是双机头好,还是单机头机器好,也就是与换热器连接的机头,知道原理的可以简单说一下
问题2 、地板辐射采暖的温差(规范设计)是10度的温差,我们设计的也是10度的温差。但是甲方原先的两个项目温差是5度,现在甲方设计的室外+室内埋管,都是按照5度设计、安装的,一直在问我们,不太相信这个温度能够满足室内温度。因为5度或10度的温差,致使管径、水泵有一定的差别,特别是水泵,差一半
免费打赏
minran
2012年11月05日 10:20:35
2楼
规范说,热水地板辐射采暖,温差不宜高于10℃,且不宜低于5℃,看来10℃或者5℃都是可以的
温差大则流量小,如果流速一样,那么5℃设置的水管会不会粗一些,那么换成10度温差,流量小了,流速会不慢,影响换热效果
等高手
回复
nb1982
2012年11月06日 09:42:11
3楼
学习下,还不怎么懂
回复
nengxiewuqing
2012年11月06日 09:57:06
4楼
问题1找厂家咨询最好
问题2本人那会做过几个供热项目,都是配合污水源热泵项目做得,就有你所谓的这种情况,办公楼夏季风盘供冷,冬季是地暖供热的,初期方案设计的时候空调厂家就提及到温差问题,5℃/10℃觉得如何取值最为妥当,最后折中取了7.5℃,其余东西选型都是按这个温差算的,运行都一切正常啊,地暖按理该是10℃,不过这样流量小,主机相对效率较为低点,但降幅很小,找个空调样本看看就很明确了,若配合双机头主机,负荷调节面广点,一点问题没有,若是5℃地暖运行也可以,温差越小地暖温度越均衡,但循环水泵流量得翻倍了,功率一下就上升了,可以配合智能节能控制器配合水泵变频,效果就蛮理想的,无非初投资稍稍大点,估计道理说清楚了他们也折中了
回复
小5555
2012年11月06日 10:38:31
5楼
最终还是要满足散热量的要求,温差在合理范围就可以,主要还是看平均温度,你可以根据《地面辐射采暖技术规程》后面附录A里面的表格估算一下目前情况下平均温度的散热量以及所对应的管间距,能满足就没问题了。

对于单机头和双机头 应该是单机头的好一些,比较稳定, 你可以看一下以下这篇文章:


单机头和双机头螺杆式冷水机组技术性能比较:

螺杆式冷水机组由于机械结构简单,检修比较方便,且运行状况比较稳定,现在应用比较广泛。星球商业中心沃尔玛超市需购置两台螺杆300RT冷水机组,商业百货需要3台400RT冷水机组。现在大家对单机头机组和双机头机组缺乏必要的了解,为此我就针对单机头机组和双机头机组的性能、特点作几点分析比较,仅供参考。
1、负载变化 能效比的影响:
双机头冷水机组,在系统负荷减少到一定程度时,可以自动减少另一台压缩机的运行。这样对一台压缩机而言,在60%~100%的空调系统负荷下运行,从而达到节能的目的。值得注意的是,这里讨论的是其中的一台压缩机的效率,“而不是指冷水机组的效率”。按照常规的想法,压缩机与电动机的最佳效率应该是50%~90%左右。当压缩机和电动机负荷在底于50%情况工作时,效率急剧下降。
单机头冷水机组的负荷变化量大,调节范围广,根据实际负荷变化,单机头冷水机组能耗随之改变,可以节省部分耗电量。下面是机组的冷负荷与单位冷吨耗电量比较表。 表1
负荷百分比 负荷/RT 输入电功率kw 单位冷吨耗电量/1kw/RT 能效比
60/kw/kw
100 341 234 0.69 5.11
90 307 204 0.66 5.25
80 273 176 0.64 5.43
70 329 150 0.63 5.57
60 205 123 0.60 5.80
50 170 104 0.61 5.71
40 136 88 0.65 5.43
30 102 76 0.75 4.69
由表1可以看出,冷负荷在60%~80%时,机组冷凝器和蒸发器增加了换热余量,即增加了冷凝器和蒸发器的相对换热面积。同时,冷却的相对散热面积也增大,这样就减少了制冷剂和冷冻水、空气和冷却水的换热温差,使机组的冷凝温度下降,蒸发温度升高,从而提高机组的效率,降低使用成本。当机组在60%冷负荷时,最省电,单冷吨耗电为0.6kw/RT ,此时机组的能效比为5.80。
对于双机头冷水机组,由于各制冷系统通常各自独立;每台压缩机很难利用整个机组的冷凝器和蒸发器面积。例如,对双机头机组而言,当整个空调系统的负荷下降到50%时,关闭一台压缩机,而只让其中一台压缩机运转,此时,正在运行的压缩机无法利用关闭侧的冷凝器和蒸发器的面积。正在运转的压缩机实际上还是在满负荷状态下运行,这将导致双机头机组的部分负荷效率的下降。
2、机组可靠性
制冷工艺指标能否达标,机组的可靠性是十分重要的。那么机组的可靠性是如何计算的呢?根据美国ASHRAE协会,1999年的使用手册第37.2条,机组的可靠性R=R1.R2.R3….Rn。其中Rn代表机组关键零部件的可靠性。当机组使用多个压缩机时,机组运转部件加倍或者更多。表2为单机组和双机组的可靠性比较。
表2
单机头机组 双机头机组
每个转子的可靠性 99.90%
每个滑阀的可靠性 99.90%
机组的转子数量 2 4
机组的滑阀数量 1 2
机组的可靠性 99.70 99.40
由表2看出,机组的运转部件越多,机组的可靠性越差,因为在同样的技术水平下,机组的故障率和机组的零部件,控制系统的控制对象数量成正比。单机头机组配置一套制冷系统及单个控制元件,控制对象少,控制准确性高,因此机组的可靠性较高,使用寿命较长。双机头的机组中,配置两个压缩机,一套控制器要控制多个控制元件,由于系统复杂,设备繁多,所以机组的可靠性相对更低,使用寿命相对短些。
3、负荷调节情况
对于大冷量的单机头,螺杆机组而言,在15%~100%的冷量范围内实现无级调节,对于不同的工况均能保持冷冻机的高效率运转。
在双机头的机组中,制冷量为分级调节,一般是通过压缩机的启停来实现制冷量调节,因此,负荷调节效果差。
4、现场安装和维护的保养
①.ⅰ在冷量相同的情况下,单机头螺杆机组体积相对更小些,故安装灵活、方便。单机头螺杆机组运行可靠性高,故维护保养简单;
ⅱ在双机头机组中,制冷管路连口多,系统泄漏点增多,也增加了日常运行的维修量.
②.制冷机组在磨合阶段保养成本升高,单机头只需要3虑1油;而双机头则需要6虑2油,保养成本升高了一倍。
5、结论
从目前的情况来看,单机头机组和双机头机组各有自己的特点,单机头螺杆机组在使用效率、可靠性、现场安装和维护保养等方面与双机头机组相比,有一定的优势。
综上所述,所以我推荐使用单机头水冷螺杆机组!
回复
zzm999999
2012年11月06日 13:42:16
6楼
你这个项目看上去好像是地源热泵+地暖?首先,地源热泵只冬季使用,夏季不用,这样是不被允许的,这样,地下土壤温度会逐年变低,不和规范要求。
至于你问的温差,5度、10度都可以,5度时对数温差大,有利于传热,但阻力会增加,不影响使用。
因为你有10万米2,单机头压缩机供热量会大一些,COP也就高一些,所以建议采用单机头。
回复
xyb-hacking
2012年11月06日 13:58:03
7楼
我就想说第二个问题,温差问题直接影响设备投资,说不不好听的,系统完全可以设计成1度温差的,有钱就行!
回复
ruipuxizo
2012年11月06日 16:59:30
8楼
我很赞同这位朋友的分析,全面、透彻!但我不赞同结论。我认为应推荐双机头机组,原因是空调机组大多运行在部分负荷状态下,而部分负荷状态下多机头效率高。相比较而言机组的故障率由百分之0.3上升到百分之0.6较小,因此我推荐使用双机头机组!
回复
ruipuxizo
2012年11月06日 17:02:07
9楼

我说的4楼ln151288824的帖子
回复
fixer01
2012年11月06日 18:01:41
10楼
1,双机头好,便于调节。
2,按甲方意见办。若甲方无意见就按10℃设计。
回复
bj5945
2012年11月06日 21:02:05
11楼
你能否说说,双机头机组的特点是什么。“”对于双机头冷水机组,由于各制冷系统通常各自独立;每台压缩机很难利用整个机组的冷凝器和蒸发器面积。例如,对双机头机组而言,当整个空调系统的负荷下降到50%时,关闭一台压缩机,而只让其中一台压缩机运转,此时,正在运行的压缩机无法利用关闭侧的冷凝器和蒸发器的面积。正在运转的压缩机实际上还是在满负荷状态下运行,这将导致双机头机组的部分负荷效率的下降。"真的是这样吗????
回复

相关推荐

APP内打开