第一次跳报16A差流,后第二次送上有两天时间,都很正常差流0.05A,没事,后倒主变停了,在第三次送主变时,只送到高压侧又出现19A差流动作跳
第一次跳报16A差流,后第二次送上有两天时间,都很正常差流0.05A,没事,后倒主变停了,在第三次送主变时,只送到高压侧又出现19A差流动作跳
2楼
属励磁电流产生的保护动作,应该投谐波制动差动保护。
回复
3楼
保护未能躲过励磁涌流。
回复
4楼
支持上面二位的意见!
回复
5楼
投二次谐波制动
回复
6楼
送主变差动跳多是励磁涌流了
回复
7楼
我单位也出现过一次,新主变投运时的,经核算确为未能躲过励磁涌流所致,建议修订就没事了
回复
8楼
变压器保护动作,检查没有其他异常,还能送,说明变压器本身没有问题。保护定值不能躲过变压器的励磁涌流,造成保护误动作。
不知道多大的变压器。大一点的变压器大多采用的二次谐波制动的比例差动,能够很好的区分励磁涌流或区内短路电流。小一点的变压器没有差动保护,通常采用速断保护,此时把变压器的速断保护定值再向上增大,即可躲过励磁涌流的影响。
回复
9楼
属励磁电流产生的保护动作,应该检查谐波制动差动保护闭锁时间,建议设8-10个周波。
回复
10楼
应该是励磁涌流
回复
11楼
应该是励磁涌流