请問,高压开关柜的过门接地线载面,到底是哪个标准里有明确数字规定。問了很多人都解释不了,,呵呵

请問,高压开关柜的过门接地线载面,到底是哪个标准里有明确数字规定。問了很多人都解释不了,,呵呵
免费打赏
hkshaochanggen
2007年06月23日 23:11:07
2楼
GB3906-1991规定:为了保证功能单元内骨架、门、盖板、隔板或其他结构间的电气连通,可采用螺钉或焊接的方法,隔室的门应采用软导线(截面不小于4mm2)通过接地端子与骨架连通。
回复
hkshaochanggen
2007年06月23日 23:13:57
3楼
GB3906-2006的规定:每个功能单元的外壳都应连接到这个接地导体。固定在外壳上的小部件,只要直径不超过12.5 mm,就不需要连接到这个接地导体,例如:螺母。除主回路和辅助回路外的所有要接地的金属零件都应直接或通过金属构件连接到接地导体。
通过框架、盖板、门、隔板或其它构件间的电气连续性确保功能单元内部相互之间的接地连接(例如:通过螺钉或焊接方法固定)。高电压隔室的门应采用适当的方法连接到框架。
外壳和门见5.102。
补充如下:从外壳的金属件到规定的接地点通过30 A(DC)时,其电压降最大为3 V。