高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊! 谢谢大伙!
高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊!
谢谢大伙!
2楼
不需要,上部剪力墙受剪主要依靠水平筋。
回复
3楼
我们的总师对我说:satwe的构造边缘配箍率不要看,就按高规中要求的最小箍筋直径、间距配好了~~
底部加强区适当大点。。。
回复
4楼
一般来讲,构造边缘构件按规范最低要求配置就可以了,但对于复杂高层建筑结构、混合结构、框架-剪力墙结构、筒体结构以及B级高度的剪力墙结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:
1)纵向钢筋最小配筋应将表7.2.17中的0.008Ac、0.006Ac和0.004Ac分别代之以0.010Ac、0.008Ac和0.005Ac。
2)箍筋的配筋范围宜取图7.2.17中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。
具体见高规7.2.17条.
回复
5楼
同意4楼的意见,完毕.
回复
6楼
同意4楼的,但觉得SATWE计算结果中配筋比较大的地方,还是应该去校核一下,然后根据自己的判断去改但必须满足规范要求
回复
7楼
剪立墙结构,构造边缘构件只需要满足规范构造配箍筋要求;但对于框架-剪力墙则摇满足体积配箍率要求(这个需要计算)
高规7.2.17.4
回复
8楼
SATWE中给出的体积配箍率,跟规范要求的配箍率是一样的。
回复
9楼
感谢各位的发言,很具体详细了.
回复
10楼
说的对!
回复
11楼
但构造边缘构件对于三级抗震%%1306@200就可以吗
回复