构造边缘构件箍筋需要计算吗
tjlvb2006
tjlvb2006 Lv.2
2007年06月23日 09:46:44
只看楼主

  高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊!  谢谢大伙!

  高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊!
  谢谢大伙!
免费打赏
scorpionsuper
2007年06月23日 16:35:03
2楼
不需要,上部剪力墙受剪主要依靠水平筋。
回复
fireroy
2007年06月23日 22:32:58
3楼
我们的总师对我说:satwe的构造边缘配箍率不要看,就按高规中要求的最小箍筋直径、间距配好了~~
底部加强区适当大点。。。
回复
cuics
2007年06月29日 14:31:45
4楼
一般来讲,构造边缘构件按规范最低要求配置就可以了,但对于复杂高层建筑结构、混合结构、框架-剪力墙结构、筒体结构以及B级高度的剪力墙结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:

1)纵向钢筋最小配筋应将表7.2.17中的0.008Ac、0.006Ac和0.004Ac分别代之以0.010Ac、0.008Ac和0.005Ac。
2)箍筋的配筋范围宜取图7.2.17中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。

具体见高规7.2.17条.
回复
peterwu
2007年06月30日 14:28:01
5楼
同意4楼的意见,完毕.
回复
zhzhf107
2007年07月01日 10:59:48
6楼
同意4楼的,但觉得SATWE计算结果中配筋比较大的地方,还是应该去校核一下,然后根据自己的判断去改但必须满足规范要求
回复
yezhiqiu5460
2007年07月05日 11:40:15
7楼
剪立墙结构,构造边缘构件只需要满足规范构造配箍筋要求;但对于框架-剪力墙则摇满足体积配箍率要求(这个需要计算)

高规7.2.17.4
回复
sceall
2007年07月05日 16:44:08
8楼


SATWE中给出的体积配箍率,跟规范要求的配箍率是一样的。
回复
tjlvb2006
2007年07月18日 22:12:09
9楼
感谢各位的发言,很具体详细了.
回复
zugm196604
2007年07月30日 17:13:47
10楼

说的对!
回复
zsxwhy0328
2007年09月29日 21:13:18
11楼
但构造边缘构件对于三级抗震%%1306@200就可以吗