各位大佬,我是一新手,我要做一系统,别人现成的方案,图纸,我是可以抄的,但总是觉的太漂:系统如下,制冷剂,R22,制冷量40KW,不知如何确定参数,是用风冷室外机,蒸发器是用在净化机组中的,进风工况是27/21,请各位指点一下:基本参数是如何确定的,蒸发温度,冷凝温度,过冷度,过热度,请指点,

各位大佬,我是一新手,我要做一系统,别人现成的方案,图纸,我是可以抄的,但总是觉的太漂:系统如下,制冷剂,R22,制冷量40KW,不知如何确定参数,是用风冷室外机,蒸发器是用在净化机组中的,进风工况是27/21,请各位指点一下:基本参数是如何确定的,蒸发温度,冷凝温度,过冷度,过热度,请指点,
免费打赏
yuyuokx0
2007年06月23日 12:50:33
2楼
呵呵我也是一个新手 我们交流一下吧
氟里昂过冷度一般为5度 过热温度一般<15度 蒸发温度一般根据你要冷却的物质选取,冷凝温度根据当地的气候参数确定 我理解的大致就这么多了
回复
zztj666
2007年06月24日 01:36:16
3楼
多谢,多谢,还有哪位指点一下
回复
kaorinb
2007年06月25日 13:56:13
4楼
一般们过冷度用5度,过热度为2~5度,蒸发温度一般根据你要冷却的物质选取。差不多吧,冷凝温度一般是按气温来定的,比气温高一点点吧,不过尽量不要高于50度,可选45度左右