我公司新上800KVA和400KVA变压器各一台,主要用电设备为,500KW中频电炉一台、300KW中频电炉一台、180KW、90KW、75KW电阻炉各一台,其余为水泵、气泵、电焊机等设备总功率不超过100KW。请问各位,这样的配置需要上无功补偿吗?如果需要,应该上多少?如何上?谢谢各位另:两台中频炉自备有电容柜,供电局功率因素要求0.9
我公司新上800KVA和400KVA变压器各一台,主要用电设备为,500KW中频电炉一台、300KW中频电炉一台、180KW、90KW、75KW电阻炉各一台,其余为水泵、气泵、电焊机等设备总功率不超过100KW。请问各位,这样的配置需要上无功补偿吗?如果需要,应该上多少?如何上?谢谢各位
另:两台中频炉自备有电容柜,供电局功率因素要求0.9
2楼
按60%取值,800KVA的工2台240KVAR电容补偿柜,400KVA的可能要1台240KVAR,当然每个地区的供电部门要求不一样,或许楼主那的可以少一点电容补偿也成
回复
3楼
按你说的补偿一定要配的,而且一定要以滤波方式来补偿,中频炉的谐波挺厉害的,容量不需要配的太多的,有些中频炉的功率因数是比较高的,最好能先测量一下比较好。
回复
4楼
3楼说得正确,应该是无功补偿+滤波器同时配。
回复
5楼
谢谢大家的热心帮助,我的两台中频炉自备有电容柜,不知还需要补偿吗?
回复
6楼
具体补偿多少要进行实际测量的
不过广看500KW中频电炉一台、300KW中频电炉一台 补偿的无功应该不会低的 而且谐波也不低
建议你 用有源+无源滤波 去除谐波 然后使用静止无功发生器 进行补偿
愚见! 你多指教
回复
7楼
一定要配无功补偿,具体要补偿多少.最好像当地供电部门,咨询一下,以他们说的为准,不然你通不过的.同时,你最好测一下谐波大不,如果谐波,不出掉,会导致补偿电容发热而烧掉!
回复
8楼
炉子配的电容柜是用什么投切的,如果是接触器的
用一段时间应该会损坏或者投不进去