求助:PKPM中WPJ中,柱箍筋表示G1.5-0,截面为300X500,是否柱两个方向截面加密区配箍量均要超过1.5呢?敬请各位大虾解答!!!!!
求助:PKPM中WPJ中,柱箍筋表示G1.5-0,截面为300X500,是否柱两个方向截面加密区配箍量均要超过1.5呢?敬请各位大虾解答!!!!!
2楼
1.5是两个方向的较大值,我觉得应该都要超过
回复
3楼
不是很了解
回复
4楼
1.5是两个方向的较大值,我觉得应该都要超过。
要想得到两个方向各自箍筋量,可用CRSC软件,它给出两个方向剪力,两个方向的箍筋直径、肢数。
回复
5楼
pkpm给的箍筋是Asvx,Asvy两个方向的较大值,一般是都要超过较大值的。但若实际工程不好配,还是可以查看文本中按具体的数值配箍的。
回复
6楼
两个方向均应满足1.5放入要求
回复
7楼
有道理:victory::victory::victory::victory:
回复
8楼
satwe计算结果文件中的1.5是按两肢箍假定给出的结果,当柱子的x或y方向实际配筋不是两肢箍时,需要按体积配箍率换算。箍筋体积=(a+b)X1.5;再按实际配筋验算箍筋体积是否足够。并不是两边配筋都要大于1.5。显而易见的;当柱长边与短边尺寸之比较大时,两个方向配一样肢数的箍筋是不合理的。
回复
9楼
c1240 发表于 2013-12-11 15:21 satwe计算结果文件中的1.5是按两肢箍假定给出的结果,当柱子的x或y方向实际配筋不是两肢箍时,需要按体积配 …请问 a b分别代表什么/
回复
10楼
haikuotiankong1 发表于 2013-12-15 20:43 请问 a b分别代表什么/柱子的长边和短边尺寸
回复
11楼
不知道在说啥
回复