异形柱框剪结构节点域抗剪不足
vexyu
vexyu Lv.13
2007年06月22日 19:14:03
来自于PKPM
只看楼主

最近做一10层异形柱框剪结构住宅,层高2.8m,其位移比周期等都满足,可就是节点域抗剪不足,其梁高已不能再加高,柱子截面也不能再加大了,不知道大家还有没有别的解决办法

最近做一10层异形柱框剪结构住宅,层高2.8m,其位移比周期等都满足,可就是节点域抗剪不足,其梁高已不能再加高,柱子截面也不能再加大了,不知道大家还有没有别的解决办法
免费打赏
天柱
2011年10月19日 19:43:29
12楼
SATWE计算节点剪力时,它取的梁端是梁柱相交点,即柱中心点处的弯矩,而不是柱边缘的梁端,所以SATWE算出的节点剪力偏大了!所以SATWE给出的结果是节点剪压比容易超限了。还是CRSC算得准。