9层住宅,平面内有400x400方柱,有异形柱,这样的结构体系应该是算框剪,还是异形柱框剪呢?
9层住宅,平面内有400x400方柱,有异形柱,这样的结构体系应该是算框剪,还是异形柱框剪呢?
2楼
看异形柱数量多不多啊 个别的异形柱就是框剪吧
回复
3楼
都是框剪吧,异形柱框架还是框架。
回复
4楼
对于这样高度的结构,结合抗震设防的规定,应该是按照异形柱框剪来进行结构设计。
回复
5楼
若是楼梯间四角或局部少量采用方柱,其实还算异形柱框剪!计算应按照异形柱框剪计算!对于异性柱的计算参数和普通框架柱的计算上稍有不同!
回复
6楼
高规8.1.3中有详细的讲解,下面这个是网络上一个高手些的总结,总之离不开规范!
框架-剪力墙结构在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值不尽相同,结构性能也有较大的差别。在结构设计时,应据此比值确定该结构体系以及相应的适用高度、抗震等级和构造措施。
(1)Mc/M0≤10%:视为个别框架的剪力墙结构,仍属于剪力墙结构范畴,Mc/M0≤10%,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分的地震作用由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;计算分析时按剪力墙结构进行计算分析,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。
(2)10%
(3)50%
(4)Mc/M0>80%:视为少墙的框架结构,属于框架结构范畴,Mc/M0>80%,意味着结构中剪力墙的数量极少,此时框架部分的抗震等级和轴压比应按框架结构的规定执行,剪力墙部分的抗震等级和轴压比按框架-剪力墙结构的规定采用;其最大适用高度宜按框架结构采用。对于这种少墙框剪结构,由于其抗震性能较差,不主张采用,以避免剪力墙受力过大而过早破坏。不可避免时,宜采取将此种剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞、配置少量单排钢筋等措施,减小剪力墙的作用;宜增加与剪力墙相连柱子的配筋,并采取措施确保在剪力墙破坏后竖向荷载的有效传递。
(5)在第(3),(4)条规定的情况下,为避免剪力墙过早破坏,其位移相关控制指标应按框架-剪力墙结构采用。
回复
7楼
在异形柱规范中明确规定 表3.1.2异形柱结构适用的房屋最大高度 框架结构非抗震设计最大高度为24m,框架剪力墙非抗震设计最大高度为45. 希望能帮到你。
回复