哪种方案配置更合理
kyben
kyben Lv.8
2012年11月04日 13:35:16
来自于中央空调
只看楼主

现有一改造工程,是3层的商场,之前已经有4台137RT的螺杆机组,全新的,没用过,现在甲方加大了面积,要重新设置系统,我算了下空调面积差不多3万方,估算了负荷大概1800RT,现在问题甲方要求原来拿4泰机也要有那个回来。如果这样,系统怎么搭配比较好?一是:4x137RT+2*600RT,这样6台主机,水泵就一一对应,4台137RT的对应5台水泵,2台600的对应3台水泵设置,回水公用集管,供水就4台137的合并主管接,6台600的合并主管接到集水器在分出去;方案二就4x137+1200RT,6台主机,水泵和主机也是一一对应。这两个系统我是倾向于方案一的,不知道大家还有没有更好的建议。谢谢。

[ 本帖最后由 kyben 于 2012-11-4 13:59 编辑 ]

AC-01-001-110-Model.jpg

免费打赏
chinaying
2012年11月07日 10:59:42
12楼
是哦 不是一般水泵并联都不建议超过三台的么 五台水泵并联 是否合理呢
回复
youv179
2012年11月07日 15:58:12
13楼

这个想法挺好的。支持这个。如果是只是机组买了,那就按方案一设置,比较合理。
回复
zhangyuanfei
2012年11月07日 21:28:51
14楼
本人也觉得方案一比方案二合理,1200RT的冷量占总冷负荷比重太大,不能达到季节负荷变化的调节作用,而且如果1200的坏了的话,基本上是无法替换的。
回复
hulianxi999
2012年11月08日 07:37:28
15楼
学习之中,也是倾向于方案
回复
luotao654
2012年11月08日 13:37:19
16楼
回复
kangbiao86
2012年11月08日 16:28:56
17楼
学习了,还没整过这么大的项目
回复
kyben
2012年11月08日 21:41:36
18楼
原帖由 maoxinqing 于 2012-11-7 09:29 发表
5台以上的主机并联,水泵与主机一对的一,水泵并联如何运行?水泵并联损失台大。
个人建议分区供冷,新、旧机型组合,具体要根据各楼层功能划分及负荷大小来确定了。
如何分区供冷?是用分集水器来时各区独立一套系统?
回复
jiakefu
2012年11月08日 21:46:16
19楼
学习的好资料!!认真学习和分享!
回复
valencia10
2012年11月09日 09:16:09
20楼
新手观望,学到不少东西
回复
wwr_2006
2012年11月09日 14:21:13
21楼
都是商场,功能统一,还用分区吗!1台1200的机组,没有这么选的。