哪种方案配置更合理
kyben
kyben Lv.8
2012年11月04日 13:35:16
来自于中央空调
只看楼主

现有一改造工程,是3层的商场,之前已经有4台137RT的螺杆机组,全新的,没用过,现在甲方加大了面积,要重新设置系统,我算了下空调面积差不多3万方,估算了负荷大概1800RT,现在问题甲方要求原来拿4泰机也要有那个回来。如果这样,系统怎么搭配比较好?一是:4x137RT+2*600RT,这样6台主机,水泵就一一对应,4台137RT的对应5台水泵,2台600的对应3台水泵设置,回水公用集管,供水就4台137的合并主管接,6台600的合并主管接到集水器在分出去;方案二就4x137+1200RT,6台主机,水泵和主机也是一一对应。这两个系统我是倾向于方案一的,不知道大家还有没有更好的建议。谢谢。

[ 本帖最后由 kyben 于 2012-11-4 13:59 编辑 ]

AC-01-001-110-Model.jpg

sky97132
2012年11月06日 11:13:32
2楼
方案一的配置要比方案二合理一些,业主可根据季节不同选择不同的开机组合。你可以根据一年的负荷曲线来配比。方案二中采用一台1200RT的冷冻机,这个有点冒险,整个工程的总冷量为1800RT,这一台的冷量就站了2/3,也就是说这台必须一年12个月天天开机,这样这台机的使用寿命会缩短,另外,如果这台机出的点故障或是维护保养,在问题没有解决之前,那整个空调系统就陷入瘫痪状态,方案二不利于日常维护保养,所以你的方案个人认为方案一好些。
另外,个人认为如果采用3X400RT+4X137RT,对日常运行以及维护保养会更加合理,再根据全年的负荷合理搭配,可能还能起到节能的作用,纯属个人吓想,仅供鞭策
回复
zzm999999
2012年11月06日 13:30:20
3楼
两个方案没有大的区别,都可以。
回复
l13951858124
2012年11月06日 20:13:21
4楼


肯定是方案二,单台600RT的机型从各方看都比较好,而且两台可以为检修和冷量的匹配提供很好的选择,1200RT的机组启动电流很大的,配电也是个问题。
回复
bj5945
2012年11月06日 20:57:15
5楼
要想省事,四台原来的机子一个系统,新机子一个系统。不就是结了。非连在一起干吗。
原来机子能带多少是多少,自成一个系统。剩下的用新系统呗。
回复
baggio914
2012年11月07日 00:37:51
6楼

我觉得这位仁兄说的很有道理,不是三层商场吗,你看看原来那四台机子能不能提供其中某一层的负荷,这样控制起来也方便
回复
ice012345
2012年11月07日 08:43:29
7楼
看你增加的面积在哪层,如果增加在某一层或二层,且原系统按装到位了,你完全可以把原系统不变,只把增加的部分设置成一个单独的系统,这样安装就会节省很多。如果原系统都还没有安装但都购置了,方案1会合理一些
回复
money_yun
2012年11月07日 08:51:57
8楼
我想问下楼主,之前的4台主机的系统 主管管径是按 1800RT来配置的吗?
如果不是的话,肯定是一个原来的系统 在加一个系统
如果是的话,那个人倾向于方案一
回复
kyben
2012年11月07日 09:18:38
9楼
原来的系统还没完成,只是设备已经购置了,新增加的面积是每层都增加的
回复
maoxinqing
2012年11月07日 09:29:20
10楼
5台以上的主机并联,水泵与主机一对的一,水泵并联如何运行?水泵并联损失台大。
个人建议分区供冷,新、旧机型组合,具体要根据各楼层功能划分及负荷大小来确定了。
回复
abing1129
2012年11月07日 10:14:09
11楼
恩恩,赞成这个说法。
回复