一个单层面积1300平方,总共6层的老年服务中心,需不需要设火灾自动报警系统。

一个单层面积1300平方,总共6层的老年服务中心,需不需要设火灾自动报警系统。
免费打赏
wzheven
2007年06月22日 13:42:45
2楼
民用建筑电气设计规范JGJT16-92
24.1.2 下列民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统:

24.1.2.1 高层建筑
(1)10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)。
(2)建筑高度超过24m的其他民用建筑。
(3)与高层建筑直接相连且高度不超过24m的裙房。
24.1.2.2 低层建筑
(1)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。
(2)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等有关公共建筑。
回复
wzheven
2007年06月22日 13:52:24
3楼
建筑设计防火规范GB50016-2006
11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
。。。。。。。
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
。。。。。。
回复
menghao1688
2007年12月14日 15:45:07
4楼
学习中
回复
chikaibin220
2009年02月27日 16:29:03
5楼
建筑设计防火规范50016-2006,
应该设置自动报警