求110/35KV主变差动定值整定的计算公式及方法
njjby
njjby Lv.2
2007年06月22日 09:37:34
来自于继电保护
只看楼主

求110/35KV主变差动定值整定的计算公式及方法,最好能举例说明。

求110/35KV主变差动定值整定的计算公式及方法,最好能举例说明。
免费打赏
zhoudf08
2007年07月16日 20:37:37
2楼
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复
wj439758969
2007年08月09日 11:48:02
3楼
公式在哪呀? 看不见
回复
pjq_04
2007年08月09日 22:15:50
4楼
什么东西都没有,怎么回事?
回复
han1983tao
2007年08月20日 17:42:16
5楼
1.首先确定比率制动系数 Kb=可靠系数(CT同型系数*CT相对误差+变压器调压引起的相对误差+变压器经过电流互感器变比不能完全补偿所产生的误差 微机保护为0) 比率自动系数一般在0.3-0.5选取
2.拐点电流的整定为0.8-1倍的变压器额定电流 微机保护为变压器额定电流
3.最小动作电流=0.8-1额定电流
以上整定不再校验灵敏度
回复
eezyz
2009年04月20日 23:00:14
6楼
谢谢上传..总体上,我认为这份图纸很不错,值得学习! 大家共同学习,共同进步!
回复
huahua732
2009年05月16日 22:24:07
7楼
这个在笼统了,现在不同厂商的差动元件的计算方法都不一样,还有以前BCH继电器,也都不一样,不过一般情况下,要根据高低压侧的CT变压,以前电压变比计算出差动定值,差动速断定值,比例系数。
回复
sxkangyafei
2009年10月23日 19:45:33
8楼
谢了楼主:L :call: :time: :lol
回复
xuji_123
2009年10月24日 20:58:44
9楼
根据保护厂家的资料,去计算差动保护的定值,一般差动电流的动作电流是高压侧计算出的额定电流的0.4倍左右,拐点电流是额定电流的0.8-1倍,差动速断电流是额定电流的6-8倍,现在的保护一般只需要知道各侧的额定电流,主变的容量,主变各侧CT的接线星或角的形式就可以了,别的都可以通过保护来实现
回复
weidai2222
2009年10月29日 18:18:57
10楼
啥都没有,谁提供下啊