悬挑构件截面变化后对PKPM的计算结果有什么意思?
63069587
63069587 Lv.3
2007年06月21日 18:05:48
来自于砖混结构
只看楼主

本人以前所做一8层框架住宅,阳台悬挑梁截面为300x650/300或250x650/300,现甲方要求变为等截面梁300x500或250x500。 经计算后,原配筋足够,但层间位移超限(1/545),原Y方向层间位移为1/560。 请教诸位,此变更能不能出?

本人以前所做一8层框架住宅,阳台悬挑梁截面为300x650/300或250x650/300,现甲方要求变为等截面梁300x500或250x500。
经计算后,原配筋足够,但层间位移超限(1/545),原Y方向层间位移为1/560。
请教诸位,此变更能不能出?
免费打赏
xingchunlin123
2007年06月22日 10:44:36
2楼
有抗震就应该考虑层间位移结果,但,我觉得没有必要抠的那么死。
我们在做变截面的悬挑梁就是为了减轻结构自重,节省钢筋,我觉得尽信软件是不行的,因为PKPM经常出现一些莫明其妙的问题,所有,不应该理会。因为这是没有道理的结果。
回复
63069587
2007年06月22日 11:30:28
3楼
那诸位的意思是可以出变更了?
回复