悬挑构件的截面变化对PKPM的计算有什么影响?
63069587
63069587 Lv.3
2007年06月21日 18:02:39
来自于砖混结构
只看楼主

本人以前所做一8层住宅,阳台悬挑梁截面为300x650/300或250x650/300,现甲方要求变为等截面梁300x500或250x500。经计算后,原配筋足够,但层间位移超限(1/545),原Y方向层间位移为/1560。请教诸位,此变更能不能出?

本人以前所做一8层住宅,阳台悬挑梁截面为300x650/300或250x650/300,现甲方要求变为等截面梁300x500或250x500。
经计算后,原配筋足够,但层间位移超限(1/545),原Y方向层间位移为/1560。
请教诸位,此变更能不能出?