各位大师:小弟做一个工业建筑空调,有个100平米的房间内设备发热量巨大,有100千瓦的电热设备。即使直流空调也带不走这么多热量。空调系统不知道怎么设计了,请各大师指点。
各位大师:小弟做一个工业建筑空调,有个100平米的房间内设备发热量巨大,有100千瓦的电热设备。即使直流空调也带不走这么多热量。空调系统不知道怎么设计了,请各大师指点。
2楼
用热排........
回复
3楼
什么是热排?工艺设备没有集中的排热口,是设备整体散热,用局部排风可以,但效果不能保证,并且还增大了空调的自身负担。
回复
4楼
热排,排风量大,洁净度要求不高的话,其实你可以采用全新风系统
回复
5楼
房间全排风。区区100平方米。我做过的一个项目,防爆洁净区几百平方,层高6米,全排。
回复
6楼
回复
8楼
局部排风,设备可能自身还需要冷却水装置吧。
回复
9楼
100kw电热设备 搞个0.2的系数 也才20kw啊,再除以100 也才200w/m2的工艺发热量指标,负荷确定了就好带走了..
回复
10楼
1、这种设备应该本身带有排气口,用耐高温PP管做热排;
2、在设备上方做一个排气罩,尺寸根据工艺设备确定,保证把设备散发的热量带走;
3、注意保证新风的补充;
4、直流系统固然也是一个解决方案,但排气要分开,能耗大,造价也高。
回复
11楼
在电气设备的下方,由下进上出,那你就要计算一下它的热量了
回复
12楼
雖說電熱設備100KW,但之所以要100KW的電熱是因產品工藝要求所需,如果這100KW全散發到室內不就等於沒加熱也就沒達到工藝要求,這要大致算一下溢出率是多少了?做個全送全排也是個不錯的意見,像鍍銅、化金、棕化、黑化等流水線我就是這麼幹的
回复