50pa机外静压能送到7.5m远吗?
hui77hong
hui77hong Lv.3
2007年06月21日 14:51:09
来自于中央空调
只看楼主

高档风量为2380m3/h的风盘机外静压为50pa,接1700*200的风管接两个350*350的散流器,风口间距为6米,风管长7.5米。请问这样布置,离风盘较远的风口风量如何?需要考虑那些因素?

高档风量为2380m3/h的风盘机外静压为50pa,接1700*200的风管接两个350*350的散流器,风口间距为6米,风管长7.5米。请问这样布置,离风盘较远的风口风量如何?需要考虑那些因素?
免费打赏
raidaf
2007年06月25日 16:13:53
2楼
为什么没有人回答呢我也想知道
只是觉得7.5m太远但是不知道为什么
回复
blackeye
2007年06月25日 17:34:34
3楼
7.5米没问题。这种2000多风量的风盘本身就是为远距离设计的,至少可以送10多米。风管的阻力可以按2-3Pa/m来估算。
回复
hui77hong
2007年06月28日 15:09:08
4楼
谢谢blackwye,前几天回学校答辩去了,没上论坛,这是我第一次在论坛上发言,非常感谢您的回复,刚刚工作,遇到很多困难,你的回复给予我很大鼓励。
回复
kissxila
2009年01月11日 20:19:49
5楼
差不多的:) :)