我第一次做一个医院污水处理工程,这边只给了我说是400张床位,我不知道 调节池、生物接触氧化池、平流式沉淀池、这些池子的尺寸和有效容积怎么算?希望哪位知道的前辈给指导指导。万分感谢!!!!!!!
我第一次做一个医院污水处理工程,这边只给了我说是400张床位,我不知道 调节池、生物接触氧化池、平流式沉淀池、这些池子的尺寸和有效容积怎么算?希望哪位知道的前辈给指导指导。万分感谢!!!!!!!
2楼
查规范吧,这方面的规范很全,但做的人相对较少啊
回复
3楼
可参照 <医院污水处理技术指南>(国家环保总局2003发的)大致了解下.
设计参数可以参考以下3本:
《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88
《建筑给水排水设计规范》 GBJ 15-88(1997年版)
《医院污水处理设计规范》 CECS07:88
回复
4楼
只要查下每个床位每天大概的排水量不就全解决了吗!
回复
5楼
好多资料都更新了,可以在网上下载新的。不然参数就不对头了,哈哈。
回复
6楼
《医院污水处理设计规范》讲的很清楚的。
回复
7楼
调节池按照水里停留时间算,一般医院调节池的水利停留时间时6到8小时.
回复
8楼
调节池的水利停留时间6到8小时,有效容积拿平均流量和水利停留时间一乘就可以了.调节池的高度一般为2到3米,还有三十厘米的超高,平民尺寸你根据后面构筑物的尺寸合理安排.建议你看规范.
回复
9楼
水量怎么确定呢,也有相关资料可以查询?
回复
10楼
我怎么没有这方面的规范啊?
回复
11楼
好像有本书就叫医院污水处理的,你在论坛里找找看,也有医院污水处理的规范
回复