电动机的起动是靠什么来实现的
gygygao
gygygao Lv.7
2007年06月21日 10:43:13
只看楼主

电动机起动时的电流是靠开关的哪个性质来躲开的?

电动机起动时的电流是靠开关的哪个性质来躲开的?
免费打赏
gygygao
2007年06月21日 10:52:18
2楼
从新解释一下,
电动机的起动时间将近10秒,在这10秒内的电流是肯定要超过断路器的额定电流了,可能是6-8倍。
那么断路器的长延时就要设定的超过电动机的起动时间。
也就是说该保护是允许电动机过载运行8倍的情况下,能保持10秒钟。
我的说法对吗?

那么这时候热继电器会有什么反映?
回复
sheshi38du
2007年06月21日 11:51:47
3楼
靠可返回特性来实现……
回复
岛泉
2007年06月21日 16:33:04
4楼
看下断路器的脱扣曲线图,就明白了.
回复
gygygao
2007年06月21日 16:54:17
5楼
楼上的,我想问你,你的假如你的断路器额定值是63A
那么此时电动机由于重载,电流到了80A,那么会出现什么状况???

如故说是返回特性的话,那跟我在第二楼说的就是一个意思了!!
回复
jingmen.huwei
2007年06月21日 22:50:04
6楼
电动机保护用的自动空气开关选择应按以下几个方面考虑:
1、长延时电流整定值等于电机额定电流。
2、6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电机实际启动时间。
3、鼠笼式瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流。绕线式瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。

热继电器主要是用于电机过载保护,需要躲开电机起动时间。
一般热继电器在6倍额定电流下可返回时间与动作时间有如下关系。
返回时间=(0.5~0.7)动作时间。
按电机起动时间选用6倍热继电器额定电流条件下具有相应可返回时间特性的热继电器。
回复
gygygao
2007年06月22日 09:09:06
7楼


问题:
1、我认为长延时的整定电流应该是断路器的额定电流,是电动机额定电流的1.1倍。
2、我认为现在的电动机启动电流都在6~~8倍,如果是只整定都6倍那就太小了,我觉得至少是8倍。
3、我认为瞬时整定是不是应该在10~~12倍为合适呢??

热继电器是用于电动机过载保护,需要躲过电动机起动时间。
则说明热继电器与断路器的长延时有相似之处。
但是我的问题是,如果6倍的电流超过了0.5~0.7倍的动作时间,则会出现什么状况
回复

相关推荐