单排脚手架的疑惑
newpants_liu
2007年06月21日 10:25:08
来自于建筑施工
只看楼主

大家看一下,这个单排外脚手架在结构施工中是怎么连接的?和什么部位连接呢???请大家赐教!!!谢谢!!!

大家看一下,这个单排外脚手架在结构施工中是怎么连接的?和什么部位连接呢???
请大家赐教!!!谢谢!!!

1182392699123.jpg

newpants_liu
2007年06月21日 10:25:50
2楼
看看这个!
回复
jia444555
2007年06月21日 10:44:57
3楼
1楼的脚手架怎么那么乱七八糟的,给人很不舒服的感觉.各位专家给评评,这样的脚手架合格不合格啊.
回复
newpants_liu
2007年06月21日 10:50:25
4楼
框架结构主体施工时,没有墙体!!!我总觉的是楼板浇注时插短管,外架和短管扣件连接!
其他人的意见呢?
回复
bfssya
2007年06月21日 15:04:07
5楼
从第一张图片来看,脚手架怎么都没有落地阿?当然不符合要求。
回复
display18
2007年06月22日 09:34:51
6楼
钢管夹柱固定后,单排脚手架用水平拉杆与钢管固定连接,底层脚手加为悬空设置,不安全,,可能是由于脚手架基础没有平整,这是错误的做法,层数增加后将会导致承载力不足.详细内容可参考建筑施工手册(第四版)脚手架工程
回复
mengxb5687
2007年06月22日 16:49:23
7楼
没有扫地杆、垫板、剪刀撑、架距、一步架高等均不符合要求,脚手管估计都是没校正、刷防锈漆的报废管!立面固定应借助短杆和扣件固定于柱上!总之脚手架搭设太烂不合规范和技术要求!
回复
mengxb5687
2007年06月22日 16:50:39
8楼
没有扫地杆、垫板、剪刀撑、架距、一步架高等均不符合要求,脚手管估计都是没校正、刷防锈漆的报废管!立面固定应借助短杆和扣件固定于柱上!总之脚手架搭设太烂不合规范和技术要求!
回复
古今
2007年06月22日 21:35:13
9楼
楼主的单排架只能作防护用,不能上施工荷载。
理由如下:
1,小横杆无支点。就算有同行说把大横杆与锁柱杆连接,因跨度大却不能满足挠度要求。如果每根小横杆都与埋入杆连接,也是弄巧成拙--费工费料,而失去单排架的意义。
2,单排架的基座尤为讲究,你那悬空的立柱如同虚设。荷载上去,会变形的。
单排架的基座为什么要讲究?
原因如下:首先它只是一个立杆与水平杆组成的平面结构,小横杆即是这平面外的支撑,也荷载的传力构件。如果小横杆内端支承稍有位移,迫使立杆增加外力,对其架体影响都是很大的。反之,如果立杆下沉,各个节点的应力就会改变,虽然我们在计算排架时考虑其是铰接,但其本身却是刚接或半刚接。显然节点的可靠度就大打折扣了。而双排架是空间结构如框架一般,如果有某一根立杆下沉,由于水平杆与小横杆的相互作用,(如连续梁)在节点处会产生应力重分布,有效的调节及缓解因变形而产生的附加力。
当然,严格按规范搭设这是我们施工管理人员的责任。也是安全生产的保证。宁可加大安全设施投入,不可作事故赔偿。
以上言论纯属个人意见,有误请指正。
回复
fa1976fa
2007年06月23日 09:32:22
10楼
在浇梁时预埋一条6MM@1500钢筋,拉住排山
回复
strickmao
2007年06月23日 19:52:58
11楼
呵呵这施工单位还真牛b,框架结构居然用上单排脚手架

真叩门耶