我公司现在正做一批标准型的MNS柜,图纸上要求是靠墙安装,规格是2200*1000*800。但我不知道客户在安装水平母排时是怎么办的,安装人员进不去柜内,母排怎么紧固呢,想了好长时间还是想不通,不知那位高人知道还请赐教。

我公司现在正做一批标准型的MNS柜,图纸上要求是靠墙安装,规格是2200*1000*800。但我不知道客户在安装水平母排时是怎么办的,安装人员进不去柜内,母排怎么紧固呢,想了好长时间还是想不通,不知那位高人知道还请赐教。
免费打赏
hchfy
2007年06月26日 12:24:37
2楼
在电缆室和母线室之间有块隔板,你在设计时对应母线安装位置开长方孔。这样是不是就能解决了?
本人从事MNS以近10个年头了,有啥问题可以探讨。QQ:565138290(说明MNS)
回复
hwc_wy
2007年06月26日 16:59:21
3楼
开长孔也不方便的,毕竟没有正对连接位置,主母线拼接必须拆下这块板,这样比较方便,所以你考虑这么容易拿出来就好了,主母线一般只有故障情况下才会去检修,连接可靠的话是不用去看的,
不过提倡最好不要靠墙装,哪怕留几百的空间也好