什么时候采用高压进户什么时候用低压进户
dingdong0211
2007年06月21日 09:06:15
只看楼主

我想请教在什么时候采用高压进户社呢们情况下采用低压进户?

我想请教在什么时候采用高压进户社呢们情况下采用低压进户?
免费打赏
jianli.
2007年06月23日 08:30:01
2楼
你是说高压、低压计量吗
回复
lhjun150212
2007年06月23日 08:40:51
3楼
当用户计算容量为200kVA或用电设备单台功率≥250kW;当供电距离大于250m,计算负荷大于100kVA者,宜采用高压供电。
回复
lesion
2007年06月23日 12:55:09
4楼
楼上说的内容来自于《措施2003版》,楼主可以参考这本书的。
回复
adack
2007年06月28日 10:21:31
5楼
这个和各个地方供电所的规定也有关系
提供上海相关规定给你参考下
根据客户申请的用电负荷或受电设备总容量确定供电方式:

1、低压供电
(1)居民客户
(2)非居民客户
A 单相受电设备总容量在10KW及以下时采用单相220V供电
B 实行单一制电价的客户,受电设备总容量在350KW及以下时,采用三相四线的380V供电
C 实行两部制电价的客户,最大需量在150KW及以下时,采用三相四线的380V供电

2、10KV供电
客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250KVA及以上至6300KVA时,采用10KV供电

3、35KV供电
客户受电变压器总容量在630KVA及以上至40000KVA时,采用35KV电压供电

4、110KV及以上供电
客户受电变压器总容量大于40000KVA时,采用110KV及以上供电

5、根据电网情况或客户用电特殊需求,经过经济、技术比较后,供电电压的界限可作适当变动。
回复
snmqjyg
2007年07月05日 18:04:22
6楼
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
回复
gentlguo
2007年07月08日 11:12:11
7楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
snmqjyg
2007年07月09日 18:33:47
8楼
查看电器设计网,内容有很多可行的
回复
dunshou
2007年07月10日 16:57:51
9楼
当用户计算容量为200kVA或用电设备单台功率≥250kW;当供电距离大于250m,计算负荷大于100kVA者,宜采用高压供电。
回复

相关推荐

APP内打开