一台活塞机,雪种是R22,要制0度盐水供车间,请问压缩机的低压表压力为多少最好?
一台活塞机,雪种是R22,要制0度盐水供车间,请问压缩机的低压表压力为多少最好?
2楼
3kg左右
回复
3楼
盐水工作温度要求为0度,一般蒸发温度比盐水温度低10度左右,即为-10度,查R22的《热力性质表》,-10度时的相应压力约为0.363MPa绝压。如不考虑管路的过热度及压力损失,压力机的低压压力应为0.26MPa表压左右。
回复
4楼
加大换热面积5℃传热温差也不是不可以,当然银子也要多了,需要在性能和成本之间做个折衷。
回复
5楼
那么蒸发温度与制冷剂温度相差10度和5度
在蒸发器需要考虑些什么??
回复
6楼
不是蒸发温度与制冷剂温差是蒸发温度与载冷剂的温差!
回复
7楼
但是拉-10°要比-5°所需的压缩机要大呀,(同样制冷量)
回复
8楼
蒸发温度也载冷剂之间的温差是在设计换热器的时候考虑的问题!
一般水冷的换热温差在5-10都是非常合理的!
根据荣昌老师的资料,参考在-5到-10度的蒸发温度,蒸发压力在2.6-3.2KG之间!
这个数值只是理论上的,实际运行情况可测试!
恒定负载热量,可对比两压力下的降温速度,什么压力下降温速度快,就采用什么蒸发压力!
回复
9楼
谢谢大家了
回复
10楼
R22盐水系统,如果你的系统正常,蒸发温度取-4到-6℃,表压力在3.07与3.35bar之间
回复