地暖完工图,大家看看问题多不多
xiaoyang7070770
2012年11月02日 15:32:35
来自于工地图片
只看楼主

问题多不多?

问题多不多?

DSC00435.JPG


DSC00436.JPG


DSC00437.JPG


DSC00438.JPG

免费打赏
gujie851
2012年12月23日 14:09:03
32楼
学习下,感觉还行,用心了哈
回复
lazyboots
2012年12月24日 09:42:44
33楼
做的还不错的,接分水器部分如果按要求能加上套管,两个回路间设置伸缩缝就更好了。
回复
chenduhsnt
2012年12月24日 10:52:24
34楼
要看房子是在哪里了,不同地区对管间距要求不同
回复
yss321
2012年12月24日 11:31:52
35楼
学习了
回复
brush1981
2012年12月24日 15:35:23
36楼
不知道是什么地方,但是如果是厅里感觉间距150mm有点密了。一般卫生间间距是150mm。客厅在200-300之间。按照图集要求铁丝网应该在反射膜的上面(主要是用扎带固定管子的作用,现在一般使用的管卡铺设在下面的铁丝网就没有意义了),地热管的下面。但是实际施工过程中很多做法是把铁丝网铺设在管子的上面。,但是铁丝网的直径应该粗一点,防止地面浇筑后沿管道方向开裂。像边界保温带
(就是墙边用苯板围上)、伸缩缝(超过6米,面积30平)一般施工过程中都给省略了。往往按照规范施工的很少!
回复
zn525
2012年12月24日 20:18:21
37楼
前两天刚做过一个住宅的地暖设计,也是第一次做,《地面辐射供暖技术规程》要求管子距墙不宜小于200mm吧?
回复
wendy20121105
2012年12月25日 11:03:32
38楼
随便看看,学些东西
回复
花椒大老爷
2012年12月25日 14:38:28
39楼
地热管子下面亮亮的那是隔热用的材料吗?
回复
e起沉默
2012年12月26日 13:59:38
40楼
感觉不错