地暖完工图,大家看看问题多不多
xiaoyang7070770
2012年11月02日 15:32:35
来自于工地图片
只看楼主

问题多不多?

问题多不多?

DSC00435.JPG


DSC00436.JPG


DSC00437.JPG


DSC00438.JPG

免费打赏
chenyuhua1128
2012年11月08日 14:09:01
12楼
这管子是做地水暖铺用的管道,采暖用的。间距在15厘米。
回复
t6306tom
2012年11月08日 16:58:43
13楼
做的不错,比那些游击队做的好多了。固定卡环再均匀点就更好了。
回复
lmm1986
2012年11月09日 13:56:18
14楼
随便看看啊,学习学习
回复
小小兵
2012年11月09日 17:00:14
15楼
电采暖的???
回复
shiniky
2012年11月09日 20:26:18
16楼
学习学习学习
回复
居颐管家
2012年11月10日 13:27:33
17楼
有几个问题需要考证:
1、没有看到明显的墙边边角保温条;
2、看这个厅的面积应该不小,按照规范长度超过6米或者面积超过30平米的空间需要加装伸缩缝,不知这个面积是否考虑了;
3、分集水器位置处是管道集中的地方,应该进行管道保温避免局部过热,好像也不是很明显?
回复
lhy594607
2012年11月14日 08:42:54
18楼
什么热源呀?
壁挂炉还是空气源热泵?
回复
xiaoyang7070770
2012年11月17日 11:18:34
19楼
谢谢你的问题。这是个棋牌室,面积25平米,没有铺地暖管的地方是要打柜子的。确实有待改进。
回复
xiaoyang7070770
2012年11月17日 11:19:26
20楼
热源是壁挂炉的。
回复
zhaoyanqiang5
2012年11月17日 15:22:52
21楼
建议做收缩缝
回复

相关推荐